请教接地问题
wangmingfei007
2007年11月22日 13:20:14
只看楼主

才用直罗纹套筒连接时有必要再用钢筋做图中的连接吗?

才用直罗纹套筒连接时有必要再用钢筋做图中的连接吗?

1195708808082.jpg

免费打赏
zzb--8888
2008年03月16日 09:30:14
12楼
根据规范有必要的
回复
gg1221ff
2008年04月08日 09:38:36
13楼
采用螺纹套筒连接的基础钢筋以及柱主筋,应该进行跨接。搭接长度6D,焊接必须满足质量要求.
回复
c283434618
2008年04月08日 13:04:04
14楼
回复
feilong8103
2008年04月08日 19:54:42
15楼
当然需要跨接,因为螺纹钢中间是不平的,容易尖端放电。电渣压力焊的可不跨接
回复
shitaifang
2008年04月09日 10:08:09
16楼
根据规范:采用螺纹套筒连接的基础钢筋以及柱主筋,应该进行跨接。搭接长度6D,焊接必须满足质量要求.
回复
guolei2002
2008年04月09日 21:22:08
17楼
能否提供具体规范
回复
雨霖铃
2008年04月09日 22:21:41
18楼
焊接质量有待提高!
焊接质量有待提高!
焊接质量有待提高!
回复
ylbyu
2008年04月15日 15:57:35
19楼


呵呵
回复

相关推荐