只看楼主

各位,有几个电流的概念一直弄不清楚,还请解答:接地故障电流指的就是零序电流吗?还有,零序电流与漏电电流有什么区别呢?有人解释,零序电流=Ia+Ib+Ic;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相电机中用的三相漏电断路器,它是不接N线的,但是也同样可以检测出漏电电流,那么这个又该如何解释呢?

各位,有几个电流的概念一直弄不清楚,还请解答:
接地故障电流指的就是零序电流吗?还有,零序电流与漏电电流有什么区别呢?有人解释,零序电流=Ia+Ib+Ic;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相电机中用的三相漏电断路器,它是不接N线的,但是也同样可以检测出漏电电流,那么这个又该如何解释呢?
免费打赏
abaozi
2017年06月04日 11:50:40
32楼
aquarius850205 发表于 2017-3-10 10:06 接地故障电流、漏电流不一定就是零序电流。但都是产生零序电流的原因。这好像有点辩证统一的感觉。是一个问 …学习了,学习了,谢谢你的指导。
回复
abaozi
2017年06月04日 11:50:56
33楼
hzhsj 发表于 2017-3-12 17:28 在三相四线制中,零序电流=In;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In。零序电流通过N线回到电源;漏电电流通过PE线回到电源 …学习了,学习了,谢谢你的指导。
回复
ly813
2017年06月04日 21:02:12
34楼
只有理论和实践更好的结合才能更有意义