混凝土试块强度检测不合格该怎么处理?
土木小易
2017年03月08日 14:26:37
只看楼主

在工程材料检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配单不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施:1根据国家相关规范,引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构,对结构实体进行检测。2对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。

在工程材料检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配单不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。

针对这种情况,可以采取如下处理措施:

1根据国家相关规范,引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构,对结构实体进行检测。

2对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。

如果符合,则根据规范和设计要求,依据回弹检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。

3经过实体回弹检测,如果混凝土强度不能满足规范和图纸设计要求,则要对该部位的混凝土构件进行实体抽芯检测,抽芯结构符合规范和设计要求,则可以根据抽芯检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。

4如果实体抽芯检测结构仍不能满足规范和图纸设计要求,则需要将检测结果报告设计单位,由设计单位重新符合验算,确定工程部位是否安全可靠。

如果能满足设计使用要求,则由设计单位出具书面意见说明,确认该部位结构不作处理;如果不能满足设计使用要求,则应该由设计单位提供整改意见,然后对结构实体做补强加固处理。

5对于混凝土试块强度不合格的情况,项目部应该加强混凝土试块和现场施工管理工作。

在制作试块和送检时,送检人员也应该仔细检查核实,防止记录标识错误,在试块成型后,应该做好养护,并覆盖表面防止水分蒸发。


853a409f4c7daf84823d.zip