水源:pH7.3,总硬度CaCO3350mg/L,总铁12.7mg/L,锰1 mg/L,氯离子30 mg/L,钙90 mg/L,镁30 mg/L,通过一次曝气两级串联过滤去除铁锰,然后按照混凝、沉淀、过滤、消毒,能达到《生活饮用水卫生标准》么
水源:pH7.3
,总硬度CaCO3350mg/L,总铁12.7mg/L,锰1 mg/L,氯离子30 mg/L,钙90 mg/L,镁30 mg/L,通过一次曝气两级串联过滤去除铁锰,然后按照混凝、沉淀、过滤、消毒,能达到《生活饮用水卫生标准》么
2楼
没问题,如果铁和锰实在超标就加大曝气
回复
3楼
这块不懂,不敢乱讲,请专家们来回答。
回复
4楼
可以的
回复
5楼
一楼的胡说 曝气有毛用 金属微生物又不吸收
回复
6楼
路过,学习学习
回复
7楼
按道理是可行的吧
回复
8楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2017-3-18 13:28 编辑 给你一个惊喜 发表于 2017-3-13 10:48 一楼的胡说 曝气有毛用 金属微生物又不吸收普及一下:COD是化学好氧(也就是化学反应,比如铁吸收了空气或水中的氧,化学反应成了氧化铁等等)量的衡量指标。BOD是生物耗氧(也就是微生物耗氧)量的衡量指标。所以通过曝气,去除水中的金属离子,就属于化学耗氧的一种。对水体中的金属离子进行曝气强氧化,转换成易沉淀的氧化物,就可以随污泥排除。
回复
9楼
负责人的说一下:能
回复