关于析湿系数和凝结水的问题
香小吉
香小吉 Lv.2
2017年03月06日 19:06:09
来自于制冷技术
只看楼主

进风干湿球:35℃、21.4℃, 送风干湿球16℃、15.5℃,冷却器进出水水温7℃、12℃;问:如上参数冷却器在工作时有没有凝结水产生?我自己计算析湿系数为0.99,因为小于1,理论上没有凝结水产生,但冷却器进水温度很低,根据进出风温度及进出水水温判断应该有凝结水啊(进风露点温度14.6℃,送风露点温度15.2℃),我有点搞不明白了,求专人指点,谢谢。

进风干湿球:35℃、21.4℃, 送风干湿球16℃、15.5℃,冷却器进出水水温7℃、12℃;
问:如上参数冷却器在工作时有没有凝结水产生?
我自己计算析湿系数为0.99,因为小于1,理论上没有凝结水产生,但冷却器进水温度很低,根据进出风温度及进出水水温判断应该有凝结水啊(进风露点温度14.6℃,送风露点温度15.2℃),我有点搞不明白了,求专人指点,谢谢。
漠之寻123
2017年03月21日 10:34:38
22楼
这个有点高大上,谢谢分享
回复
wscxl88
2017年03月24日 14:33:55
23楼
ephone 发表于 2017-3-20 18:23 你弄错了,水气化吸热,空气会降温,怎么是损耗冷量呢?有点无法理解。另外,加湿的湿实质是水蒸气,水气 …谢谢指导,是我弄错了