IC调试产气量下降,求助各位大神如何调试?
liuchao157
liuchao157 Lv.3
2017年03月06日 10:26:26
来自于水处理
只看楼主

本帖最后由 liuchao157 于 2017-3-16 11:35 编辑 这是个实验IC塔,总容积有2立方;2月17号左右接种的厌氧污泥,污水稀释到3000左右进入塔内,补满后停了大概4天期间一直在打内循环,有气体产生后,COD4000左右 进水21L /d 连续进水了4天,2月26号 塔内数据COD在3800、VFA 1300 、碱度6800 、PH7.6

本帖最后由 liuchao157 于 2017-3-16 11:35 编辑

这是个 实验IC塔, 总容积有2立方;
2月17号左右接种的厌氧污泥,
污水稀释到3000左右进入塔内,
补满后停了大概 4天期间一直在打内循环,
有气体产生后, COD4000左右 进水 21L /d 连续进水了 4天
2月26号 塔内数据 COD在3800VFA 1300碱度6800PH7.6产气量15L/H
2月27号 COD31000的原水 进了 100L 分了6次进的,
塔内 COD到4600 VFA1250 碱度7400 PH7.8 产气量22L/H
3月1号 数据 COD49000 的原水 100L分6次进的,
3月2号 数据 COD6650 VFA 1700 碱度7700 PH7.65 产气29L/H后面就一直没进水了,
3月4号 数据 COD5500 VFA1450 碱度8400 PH7.56 产气量就只有23L/H了,
3月5号 数据 COD5000 VFA1300 碱度8800 PH7.6 产气量就只有20L/h,
3月6号、7号 进49000的原水各17L,3月8号COD5600 VFA1500 碱度11000 PH7.87产气量6号还有12L/H左右,7号只有8L/H左右,8号就只有5L/H左右,8号下午17:00打了清水600L进去,产气量昨晚上数据有所恢复到10L/H左右,请问下大神还要如何继续调整?
3月14日进水COD7500 进水170L/d,数据COD3600 VFA900 碱度6500 PH7.81 产气量有17L/H;
3月15日进水COD7500 ,170L/d, 数据COD3600 VFA770 碱度5800 PH8.34,产气量20.7L/H;问题是进水的PH只有7.2 ,未添加任何药剂,为啥塔内的PH还在不断上升,产气量也还在提升,求大神解答疑惑?

dagongchengshi
2017年04月30日 15:24:18
34楼
liuchao157 发表于 2017-3-30 09:52 进水悬浮物浓度在500以内,内循环强度没改过,昨天内循环泵坏了一次,停止循环8小时,产气量急剧下降了, …过了一个月了,刚看见回帖。除了进水悬浮物,是不是应该监控一下反应器内悬浮物浓度。我还觉得,进水间歇进,浓度又变化大,把出气量作为反应的衡量指标,可能不准确。
回复
qq_1491788952700
2017年05月08日 11:28:37
35楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
qzw_cool
2017年05月09日 09:01:45
36楼
:):victory:
回复
龙昊环保
2017年05月12日 14:17:42
37楼
回复
dingbai121
2017年06月29日 08:23:43
38楼
颗粒污泥大概有多少,罐直径和高度是多少,怀疑是上流速度低吧