采暖热负荷计算不会做。。。
zba
zba Lv.7
2017年03月03日 10:01:53
来自于采暖供热
只看楼主

新学设计,用天正出热负荷计算书有点不懂,请大家指点;严寒地区郊外一个单层平房,通长内走廊。南北房间为办公室,设取暖器。建筑外墙,屋顶地面均加保温层。为节省费用,走廊不采暖。请问:1.如各办公室与走廊内隔墙考虑了温差传热后,走廊还要单独提取计算吗?因为它也有东西外门和屋面地面。2.地面采用40mmEPS保温结构,而软件好像系数是不保温,如何取值?3.采用铝合金断桥隔热双层中空玻璃窗,窗缝渗风量较小,还需加新风换气量满足办公室每人30的要求吗?

新学设计,用天正出热负荷计算书有点不懂,请大家指点;
严寒地区郊外一个单层平房,通长内走廊。南北房间为办公室,设取暖器。建筑外墙,屋顶地面均加保温层。为节省费用,走廊不采暖。请问:
1.如各办公室与走廊内隔墙考虑了温差传热后,走廊还要单独提取计算吗?因为它也有东西外门和屋面地面。
2.地面采用40mmEPS保温结构,而软件好像系数是不保温,如何取值?
3.采用铝合金断桥隔热双层中空玻璃窗,窗缝渗风量较小,还需加新风换气量满足办公室每人30的要求吗?
西风寒
2017年03月03日 10:48:33
2楼
走廊不采暖,不计算负荷,地面计算直接修改传热系数,采暖一般不考虑集中新风,自然补风为主
回复