请教地线和火线可以构成回路吗?前天在工地上看到农名工接的地线和火线 但是他的切割机还能正常工作,地线和火线构成的回路能带多少大负载呢,谁可以说说地线为什么可以和火线构成回路呢,我知道地线和火线之间的电压是220v 还有我图上的配电箱里有个 剩余电流检测的在图片右下角,为什么只要接单相的负载就会显示漏电呢, 还有我是自学电工的希望大神们给点学习经验,谢谢!
请教地线和火线可以构成回路吗?
前天在工地上看到农名工接的地线和火线 但是他的切割机还能正常工作,地线和火线构成的回路能带多少大负载呢,谁可以说说地线为什么可以和火线构成回路呢,我知道地线和火线之间的电压是220v 还有我图上的配电箱里有个 剩余电流检测的在图片右下角,为什么只要接单相的负载就会显示漏电呢, 还有我是自学电工的希望大神们给点学习经验,谢谢!
12楼
langlang2017 发表于 2017-3-3 08:37 在400V供电系统里,变压器中性点是接地的,因此工作零线是接地的,电箱里工作零排和地排可以认为是接在一起 …谢谢 大神扫盲
回复
13楼
langlang2017 发表于 2017-3-3 08:37 在400V供电系统里,变压器中性点是接地的,因此工作零线是接地的,电箱里工作零排和地排可以认为是接在一起 …虽然可以正常工作,但这种连接方式是不规范的,正常情况下地排是不允许接入电流的(工作零排是可以的),另外 工作电流如果不经过工作零排流回 漏电保护器肯定会动作或报警!
回复
14楼
PE导体,即地排,是保护导体,不能构成用电回路,能工作,但不允许。
回复
15楼
电流小,没什么影响,一大,或者多台柜子都这样。。。准备烧变压器吧,虽然变压器有超温告警,还有那个什么跳闸。。。
回复
16楼
资料不错,下载收藏
回复
17楼
楼上已经回复了啊,地排跟零排在变压器那里是连接的。第二个问题,接单相负载掉闸,应该是你单相就接了一根火线,零线接到别的地方了,没在开关出线侧,所以会有漏电保护动作。
回复
18楼
j869565714 发表于 2017-3-14 13:04 楼上已经回复了啊,地排跟零排在变压器那里是连接的。第二个问题,接单相负载掉闸,应该是你单相就接了一根 …那个是报警装置不动作 接的是零线线没接错
回复
19楼
努力加油33 发表于 2017-3-15 12:34 那个是报警装置不动作 接的是零线线没接错哦,你说的是右下角没拍到的那个带显示屏的东西。我理解错了,以为你说的是右下角那个空开呢。要是那个,我就不知道了,因为没有那个的接线图跟说明书。也不知道那个报警装置的型号。
回复