同步电动机考题求助。
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2017年03月01日 20:11:15
只看楼主

各位老师,下题该如何求解呢?

各位老师,下题该如何求解呢?



QQ截图20170301200823.jpg

免费打赏
mchg
2017年03月02日 08:49:38
2楼
坐等高人解答。。
回复
tomfound
2017年03月03日 00:05:27
3楼
本帖最后由 tomfound 于 2017-3-3 00:06 编辑

我的答案是D

回复
tomfound
2017年03月03日 00:06:13
4楼
本帖最后由 tomfound 于 2017-3-3 00:07 编辑


扩机前的无功为1200*tg(arccos(0.65))=1403kVar(滞后)
同步电动机的输入功率为500/0.85=588kW
同步电动机额度运行时的无功为588*tg(arccos(0.8))=441kVar(超前)
故同步电机额度运行时全厂无功=1403-441=962(滞后)
此时的全厂功率因数为cos(arctg(962/(1200+588)))=0.881
回复
co1488248331414
2017年03月01日 20:11:16
5楼
添加同步电机前无功负荷:Q1=P×tgΦ=1200×tg(arccos(0.65))=1403Kvar
同步电机额定容量:SN=PN/(cosΦ×ηn)=500/(0.80×0.85)=735KVA
同步电机补偿无功:QM=SN×q
根据额定运行条件:负载率=1;功率因数超前:0.8;励磁电流=额定励磁电流,查表确定q=0.6
补偿无功量:QM=735×0.6=441Kvar
添加同步机后无功负荷:Q2=1403-441=962; 有功负荷:1200+735×0.8=1788
功率因数:cosΦ=cos(arctg(962/1788))=0.881 选D