补偿柜出现这个故障是什么原因?
chnsw2000
chnsw2000 Lv.3
2017年03月01日 18:11:40
只看楼主

1:不同品牌同容量的电容可以混用吗?还是要一次性全部更换?2:产生这样的原因是什么 ?好像不是烧了而像是烂掉了。

3.jpg 06.jpg 6.jpg 21.jpg

1:不同品牌同容量的电容可以混用吗?还是要一次性全部更换?
2:产生这样的原因是什么 ?好像不是烧了而像是烂掉了。







3.jpg


06.jpg


6.jpg


21.jpg

免费打赏
成长1998
2017年03月01日 19:05:11
2楼
是否接线松动造成的呢?
回复
wang171468177
2017年03月01日 19:44:13
3楼
看样子像是那个螺丝有点松动。或是压接的端子没压好。
回复
chnsw2000
2017年03月02日 02:35:15
4楼
好的,明天检查 非常感谢。
回复
风平浪静02
2017年03月02日 09:18:23
5楼
这种现象在电容补偿柜中经常可以见到。主要是电容器是一种电流突变元件,当在电压波形在峰值时投入冲击电流较大。虽然专用接触器做了过渡技术,但只能停留在理论上。加上一些质量不能保证的产品,所以投入时电流过大是必然的啦。由于过电流时间很短,熔断器和其他过流保护不一定动作。这样在连接接触处短时过热是可以理解的。发热导致接触电阻增加,电阻增加更容易发热,直至烧坏。发热时产生酸性气体覆盖在金属物质表面,导致金属表面氧化。加上镀铬螺丝,质量又不是那么有保障,腐烂也是情理之中的。
回复
beida_energy
2017年03月02日 10:38:44
6楼
风平浪静02 发表于 2017-3-2 09:18 这种现象在电容补偿柜中经常可以见到。主要是电容器是一种电流突变元件,当在电压波形在峰值时投入冲击电流 …讨论一下:电容器的确是一种电流突变元件,但是瞬间的电流冲击根本不可能造成电容器接线端子的发热!连保护元件都没做成反应, 端子怎么会实质发热呢?导体的升温是需要过程的,比如热保护都不是瞬时动作。接点的发热,肯定就是接触不良!比如,同样的产品,干活的人不同,接点的接触电阻也会不同,经过长期的积累就好出现大的差别,因为长时间的发热肯定会造成接点接触电阻的更加发热和更加氧化。对不?
回复
风平浪静02
2017年03月02日 11:14:07
7楼
beida_energy 发表于 2017-3-2 10:38 讨论一下:电容器的确是一种电流突变元件,但是瞬间的电流冲击根本不可能造成电容器接线端子的发热!连 …既然知道干活人的不同,接触点的电阻会不同,为什么电流冲击不可能造成接线端子的发热呢?既然知道保护动作需要一个时间,那么在这段时间里保护没有动作,发热是不是已经产生呢?有发热为什么金属表面就不会产生氧化呢?接点的发热,肯定是接触不良!难道和电流过大没有关系吗?为什么这种现象往往发生在电容柜里呢?为什么电容补偿接触器需要专用的呢?
回复
wq-lin
2017年03月02日 11:40:40
8楼
谢谢楼主分享
回复
beida_energy
2017年03月02日 15:08:53
9楼
风平浪静02 发表于 2017-3-2 11:14 既然知道干活人的不同,接触点的电阻会不同,为什么电流冲击不可能造成接线端子的发热呢?既然知道保护 …教育你一下,瞬间的电流冲击不会引起实质性发热!懂不?
回复
风平浪静02
2017年03月02日 15:28:37
10楼
beida_energy 发表于 2017-3-2 15:08 教育你一下,瞬间的电流冲击不会引起实质性发热!懂不?W=UIt,我们试问这个瞬时的t是等于0呢?还是什么呢?如果t不为零,这个能量去哪里了呢?
回复
beida_energy
2017年03月02日 16:26:31
11楼
风平浪静02 发表于 2017-3-2 15:28 W=UIt,我们试问这个瞬时的t是等于0呢?还是什么呢?如果t不为零,这个能量去哪里了呢?再教育你一下:功率必须有一定时间的延续才能造成有效发热!你家里电家伙做饭不就是这样吗?通电一瞬间就熟了?有那样的好事吗?在半个周期内的电流冲击会造成电容器发热?不要太搞笑!