我公司最近发生很多事情不利。供热开始首先因为用户自己私自开挖管道造成热水大量散失(供水压力降到了3公斤),第二天又因为主换热站阀门软接头因提升压力过程中被冲坏,工人紧急停机,造成换热站系统整体发生剧烈震动,各连接处漏水严重,系统几近瘫痪,再修好了以后结果很多用户感觉不热。我想问1热水大量散失最大危害是什么2紧急停机的危害是什么造成的(当时的震动声音剧烈)3前两个提问是不是造成用户不热的原因。
1.系统大量失水后压力降低,需要紧急补水,水温会下降,因此会造成用户不热。
2.紧急停泵会造成水锤现象,因此震动及噪音较大,对水泵是否造成损坏。
回复
3楼
管道断裂热水大量散失,重新补水后压力能上去但是管道会有大量气体存留,系统就需要重新排气了。
震动的问题如果发生在停泵之后短时间内,系统又是高层的话水锤的可能性大些
如果是蒸汽热源,维修完成后重新启动时发生,我觉得水击的可能性大些,当然那只发生在换热站蒸汽管道侧,长时间停机后,冷凝水存留造成,比较常见的是分汽缸存水后,开启蒸汽阀门时整个蒸汽管道剧烈震动,换热器如果冷凝水排放有问题也会出现。(饱和蒸汽或者过热蒸汽单相流动的管道受到水的急剧的、局部的冷却,管道应力发生剧烈变化,水击的能量有时是相当大的,严重时有可能造成管道断裂、损坏管道或设备。)
但看楼主的叙述好像不是水击啊,如果要分析就要说的在详细些了。
回复
4楼
震动是在紧急停泵后马上发生的,系统差不多三层楼高。我们的送热方式是通过热电厂送过来的蒸汽在我们公司的换热器交换再输送到用户。我们刚开始供暖一直没有停机。蒸汽和水的交换通过气泵完成,问题是不是在这呢。
回复
5楼
同意楼上的观点!
搂主提的问题,系统恢复后普遍感到暖气不热,我分析主要原因应该是检修时管道内部进入了大量空气,也可能进了泥土等赃物,系统恢复运行后,这些空气没有及时排出所致,加强排气,及时清理过滤器就可以消除这些现象。
至于人工紧急停机,系统剧烈震动应该是你们误操作所致,停泵后立即关闭主管道阀门,在系统没有设置旁路卸压阀时,管道内的循环水在惯性的作用下会形成瞬间超压,类似水击现象,一般持续时间比较短,但是对系统的破坏还是比较大的,主要是密封件损坏,严重时可能导致容器、阀门破裂!正确的操作方法应该是在水泵停运后3-5分钟再关闭水泵进出口阀门。
回复
6楼
同意楼上的观点!
热水跑光---就相当于泄压,一般不会有太大的影响,但是严重的话(水泵空转)会伤及水泵
系统恢复后----应及时检修内部空气有没有排出,加强排气
紧急停机----系统剧烈震动一般是停泵后管道内的循环水在惯性的作用下形水击现象,
时间比较短,但对系统的破坏比较大,密封件损坏,严重时导致容器.软连接.阀门破裂!
回复
7楼
同意楼上的观点!运行是最害怕的就是停电
回复
8楼
多谢各位指点,受益匪浅。
回复