请教控制回路的接线问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年03月01日 09:46:12
只看楼主

请教下图中标注为红色的部分,为什么a和b同时接地,会过电流保护停车,而h接地则不行。在下理解h接地后将将会产生单相对地短路。提前谢谢您的回复。

请教下图中标注为红色的部分,为什么a和b同时接地,会过电流保护停车,而h接地则不行。在下理解h接地后将将会产生单相对地短路。提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年03月01日 09:46:35
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年03月03日 12:27:16
3楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
leedongcheng
2017年03月03日 15:07:10
4楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2017-3-3 15:08 编辑

因为III是380V控制电源,分别取自L3和L1,h接地后L3熔断器断开,但L1熔断器不会断开,因为L1-接触器线圈-h接地点形成了一个回路,而并没有对地短路
回复
smartspring
2017年03月03日 15:20:37
5楼
leedongcheng 发表于 2017-3-3 15:07 因为III是380V控制电源,分别取自L3和L1,h接地后L3熔断器断开,但L1熔断器不会断开,因为L1-接触器线圈-h接 …谢谢您的回复。在下基础弱,不好意思没有理解您的回复。在下的理解是h点接地后,L1相将接地,进而导致L1相的过电流保护动作,不知道在下哪里理解错了?期待您的再次回复。
回复
leedongcheng
2017年03月04日 11:53:48
6楼
smartspring 发表于 2017-3-3 15:20 谢谢您的回复。在下基础弱,不好意思没有理解您的回复。在下的理解是h点接地后,L1相将接地,进而导致L1相 …L1与h接地点之间不是短接,而是接有一个负载(接触器线圈),形成一个回路,而不是短路。
回复
风平浪静02
2017年03月05日 11:18:47
7楼
楼主好。
图片的意思大概是说继电器节点是不能接在继电器线圈后面的,但是问题多多。
1、图中的节点应该是常闭节点,常闭接地之间短路有什么关系呢?
2、a点,b点,或者a,b两点对地短接,由于PE 线和 N 线是直接连接的,那么线圈两端已经被短接。那么即使控制回路二次熔丝不动作,这个继电器的线圈还能有电流通过吗?电流有什么理由不直接走直径而要通过你阻抗相对较大的线圈呢?按照这样的逻辑,图Ⅰ 也是不正确的。如果说接地阻抗较大,不会影响线圈中的电流,那么 图Ⅱ,图Ⅲ 中接地也不应该影响二次回路工作的。
3、图Ⅱ好像没有c 点吧。

实际工作中二次接线,继电器节点可以接在线圈进出两侧都没有问题。二次接线正负都是困在一起的,继电器都是安装在铁板上,铁板都是接地的。不管继电器的进线还是出线接地,都有可能造成误动作或者二次回路不能工作,不成立可以不可以之分。

建议楼主不要去研究这种事实而非的,特别是挂着专家学者头衔,而不符合实际的文章。容易糊涂,容易被忽悠。
回复
asmdl
2017年03月05日 14:29:35
8楼
地板已经把问题解释得很清楚了
回复
smartspring
2017年03月06日 09:14:56
9楼
smartspring 发表于 2017-3-3 15:20 谢谢您的回复。在下基础弱,不好意思没有理解您的回复。在下的理解是h点接地后,L1相将接地,进而导致L1相 …真心谢谢您的的多次回复。您的意思是h点接地时,只要经过一个负载(此处是接触器线圈),L1相就不是对地短路? 在下还没有理解为什么h点接地后L3的熔断器会熔断?因为在下理解的是g点并没有接地?莫非是接触器线圈在h点接地前已经是闭合状态?如其为闭合状态则为什么其在h点接地前是处于闭合状态? 期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年03月06日 09:23:15
10楼
风平浪静02 发表于 2017-3-5 11:18 楼主好。图片的意思大概是说继电器节点是不能接在继电器线圈后面的,但是问题多多。1、图中的节点应该是 …真心谢谢您的多次回复。在下现在看的是配电手册(四)。在下没有理解的是为什么常闭节点?还有就是在下的理解是如a点或b点接地,则L3相的过电流保护动作,则线圈将断电。不知道在下这样理解是否正确?期待您的再次回复。
回复
风平浪静02
2017年03月06日 09:45:36
11楼
smartspring 发表于 2017-3-6 09:23 真心谢谢您的多次回复。在下现在看的是配电手册(四)。在下没有理解的是为什么常闭节点?还有就是在下 …我是说这种逻辑是不成立的。L3 的熔丝不管断与不断,继电器都是不能动作了,因为线圈两端已经被接地短接。380V与220V是什么概念呢?如果一只继电器在57.7%的额定电压下能够动作,在57.7%额定电压下不能释放。这只继电器是不合格的。所以接线Ⅲ的问题也是不成立的。