关于位移比的限值?困惑不解
beam.1969
beam.1969 Lv.2
2007年11月22日 00:10:41
只看楼主

高规4。3。5条的规定,A级不宜大于1.2,不应大于1.5,请问各位达人,我的11层住宅比较细长,怎么调也调不到1.2以下,达到1.25行吗?难道非要将楼都布满墙不成吗?请问各地的图纸审查机构对这一条的“宜”和“应”是如何掌握的?如果不能超过1.2,规范为什么不干脆说小于1.2,而说不宜呢?不应大于1.5有有什么用呢?请高手指点。

高规4。3。5条的规定,A级不宜大于1.2,不应大于1.5,请问各位达人,我的11层住宅比较细长,怎么调也调不到1.2以下,达到1.25行吗?难道非要将楼都布满墙不成吗?请问各地的图纸审查机构对这一条的“宜”和“应”是如何掌握的?如果不能超过1.2,规范为什么不干脆说小于1.2,而说不宜呢?不应大于1.5有有什么用呢?请高手指点。
hdh0001
2007年11月29日 11:24:29
2楼
大于1.2,结构为平面扭转不规则结构,采取相应措施后,设计中是允许的。大于1.5为严重扭转不规则结构,高层结构是不允许使用的。
回复
erdan03011
2007年11月30日 10:39:38
3楼
你的设计基本上是可以的,起码是在这一节点上能够通过审查的,如果想调,可以找出位移最大点,然后修改此点的刚度。
回复