天正计算喷淋,支管起始喷头流量不是1.33?
w-jwei
w-jwei Lv.12
2007年11月21日 23:53:02
只看楼主

如题,本人用天正对喷淋进行水力计算,结果中,发现除了1号开始的喷头流量是1.33外,其它支管起始管段的管径是25的,但是喷头流量不是1.33,而且各不相同,有1.5左左右,有1.8左右,其流速也很大,达到了4米每秒,这是为什么啊?

如题,本人用天正对喷淋进行水力计算,结果中,发现除了1号开始的喷头流量是1.33外,其它支管起始管段的管径是25的,但是喷头流量不是1.33,而且各不相同,有1.5左左右,有1.8左右,其流速也很大,达到了4米每秒,这是为什么啊?
免费打赏
ah-wangjun
2007年11月22日 09:27:12
2楼
应该是控制点的流量是最小的,其他点依次增大,因为最不利点的压力最小嘛,至于你说的具体数字,我没有仔细核算过,不过你说的情形是正常的。
回复
w-jwei
2007年11月22日 12:52:56
3楼
谢谢!!把图发上来,版主给看下!!不过,好象不影响计算的流量与进口处的压力!!
回复
zhanght_16
2007年11月22日 14:04:16
4楼
顶!
回复
water200201
2007年11月23日 19:38:25
5楼
应该是每个都是.33吧,但我岁按的怎么养成那么大呢?奇怪的很
手算比哪个小
回复
xiaoguigege
2007年11月23日 20:13:59
6楼
软件没错,为什么一号是1.33别人的不是,就是因为你选的一号是最不利的末端,而别的支管不是末端。
建议看看课本。
回复
jimhe252
2007年11月23日 20:55:31
7楼
晕,这不是很正常的吗??怎么可能每个都是一样啊
回复
w-jwei
2007年11月24日 02:33:57
8楼
谢谢各位了!!我看看书!!