避雷引下线的密度有什么要求的?
co1476718798164
2017年02月28日 22:18:51
来自于防雷减灾
只看楼主

现在的高层住宅,在楼顶都有避雷带,我发现楼顶上的避雷带第隔一米多左右就有一条引线插入墙里头。但是我查资料,说又现代高层住宅楼的避雷引下线一般是利用主柱内的坚向钢筋做避雷引下线。但是高层住宅楼不可能隔一两米就有一个柱啊。 现代的高层大楼一般是框架剪力结构。沿建筑物边沿,大部分长度是没有柱和剪力墙的。这样避雷带第隔一米多左右就有一条引线,在很多引下线的下方是没有柱和剪力墙的,这些引下线是怎样引到柱内主钢筋的?

比喻一栋建筑面积400平方,2梯4房的住宅楼。
一般会焊接多少专用引下线? 不可能和楼顶的避雷带引下线这么多吧?

不直接到地下的剪力墙内钢筋可以做避雷带引下线吗?
比喻有个剪力墙 不处在房子的边角,该剪力墙从楼顶到二楼就没有了,因为一楼是空间大的商铺,在二楼是通过横梁和其他的剪力墙连接承重。

做避雷带引下线的柱,必须是一条直线直通地下的吗?

谢谢。
免费打赏
co1476718798164
2017年02月28日 22:19:45
2楼
做防雷设计或施工的朋友帮帮分析下。
谢谢。
回复
171嘻嘻
2017年03月02日 12:13:13
3楼
你理解错了,每隔1米左右高10-15cm的是支撑接闪带的,真正的引下线必须与接闪带有10cm左右的焊接点,然后再引入地网。引下线的安装布置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 的有关规定,第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物周围均匀布设,其平均间距分别不应大于12m、18m 和25m。
回复
co1476718798164
2017年03月02日 20:39:43
4楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-2 12:13 你理解错了,每隔1米左右高10-15cm的是支撑接闪带的,真正的引下线必须与接闪带有10cm左右的焊接点,然后再 …原来那个是支撑接闪带用的啊。不过除了这个,没有发现特别的引下线啊。一栋四百多平方的高层现代住宅楼会要求设计多少柱做自然引下线呢?谢谢。
回复
171嘻嘻
2017年03月03日 09:24:00
5楼
zmingooo 发表于 2017-3-2 20:39 原来那个是支撑接闪带用的啊。不过除了这个,没有发现特别的引下线啊。一栋四百多平方的高层现代住宅 …需要设4根,按边长均匀分布,但只要符合间距要求就可以。
回复
co1476718798164
2017年03月03日 19:54:03
6楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-3 09:24 需要设4根,按边长均匀分布,但只要符合间距要求就可以。只需要设4根这么少吗? 一栋楼有四户啊,每户大概100平方。我以为每户需要设四五根,一栋楼要近二十个柱的主钢筋做引下线呢。
回复
171嘻嘻
2017年03月06日 10:10:55
7楼
zmingooo 发表于 2017-3-3 19:54 只需要设4根这么少吗? 一栋楼有四户啊,每户大概100平方。我以为每户需要设四五根,一栋楼要近二十个柱 …至少4根专用引下线,当然你比四根多也可以啊。
回复
boyzxx
2017年03月11日 11:22:05
8楼
楼主理解有误,你说的这种住宅楼一般是按照三类防雷设计。即引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于25m。住宅一般是通过上下通长的剪力墙暗柱主筋,或者公共区域的电梯井道钢筋做引下线。
回复
co1476718798164
2017年03月11日 19:42:26
9楼
boyzxx 发表于 2017-3-11 11:22 楼主理解有误,你说的这种住宅楼一般是按照三类防雷设计。即引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院 …一栋二梯四户的楼才有三四根引下线,感觉好少。我以为至少一栋住宅高楼有至少十几根主钢筋做引下线?
回复
a396673967
2017年03月15日 13:52:22
10楼
是用柱子里现成的钢筋 多做几根也没问题
回复

相关推荐