2016年消防安全案例分析真题及答案:案例六
煮酒听山雨co
2017年02月28日 15:24:31
只看楼主

消防学习消防学习消防学习消防学习消防学习某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度

消防学习消防学习消防学习消防学习消防学习




某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限 0.5h 的难燃性材料,厂内地下 1 层、地上 2 层(局部 3 层)建筑高度 22m ,长度和宽度均为 40m ,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离 25m 处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度 7m ),南侧外墙水平距离 25m 处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度 16m ),西侧 12m 处有座丙类仓库(建筑高度 6m ,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为 300m3 甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为 25m ,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙 7m 。厂房和防火堤四周设置宽度不小于 4m 的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于 4.00h 的防火墙。变配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室平和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于 4.00h 的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。
厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB50058-2014) 规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题 ( 21 )
1.
指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。
消防考试网答案:
甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级。屋顶承重构件采用耐火极限 0.5h 的难燃性材料存在问题,二级耐火等级除了吊顶为难燃外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于 1.0h 的不燃性构件。
2.
指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
①甲醇厂房厂房东侧外墙水平距离 25m 处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房
不符合要求;甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于 30m
②防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙 7m 不符合要求;防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于 10m
3.
指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
①厂内地下 1 层、地上 2 层(局部 3 层)不符合要求;甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。
②厂房内一层布置了变、配电站不符合要求;甲类厂房内不应设置变配电站,供该厂房专用的 10KV 以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。
③厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于 4.00h 的防火墙不符合要求。甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于 3.0h 的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
④顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求,甲类厂房内严禁设置员工宿舍。
4.
指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
长度和宽度均为 40m ,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求;解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于 5m 。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于 30m 。若该厂房设置为多层厂房时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。
5.
指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施不符合要求;甲醇合成厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。

消防学习消防学习消防学习消防学习消防学习



zhaonannone008
2017年03月20日 17:01:05
3楼
不错,真不错,可以学习
回复

相关推荐

APP内打开