浙江大学建筑设计研究院李向群/卢庆新摘要本文主要讲述了博物馆安全防范系统各子系统的设计,及其各子系统的联动运行,以建立一个比较全面的安全防范系统,达到二级防护设计,满足三清山博物馆安全防范工程需要。关键词博物馆安全防范设计Abstract The paper introduces the design of each subsystem of security and protection system for Sanqingshan Museum and the interoperation of each subsystem so as to establish a more powerful security and protection system to meetther equirements of Sanqingshan Museum.


浙江大学建筑设计研究院李向群/卢庆新

摘要本文主要讲述了博物馆安全防范系统各子系统的设计,及其各子系统的联动运行,以建立一个比较全面的安全防范系统,达到二级防护设计,满足三清山博物馆安全防范工程需要。
关键词博物馆安全防范设计
Abstract The paper introduces the design of each subsystem of security and protection system for Sanqingshan Museum and the interoperation of each subsystem so as to establish a more powerful security and protection system to meetther equirements of Sanqingshan Museum.
Keywords museum, security an dprotection, design

1工程概况
三清山博物馆建于三清山风景名胜区金沙休闲旅游中心银湖湾服务区,总用地面积3.5万多m2,总建筑面积6742m2,建筑层数为地下一层,地上二层。地上分东区与西区两部分,中间采用联廊连通。东区主要为展厅、办公、藏品库房及修复制作等用房,西区主要为展厅及报告厅等用房;该项目面向银湖,处于银湖湾服务区的核心区域,项目建成后,将成为银湖湾标志性建筑之一。目前该项目正处于建设阶段,预计将于2008年建成。
2系统概述
根据《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA-27,本工程为二级风险等级,安全防范系统的防护级别为二级防护,按二级防护工程设计。本工程安全防范系统主要包括视频安防监控系统、入侵报警系统、周界防范系统、出入口控制系统、电子巡查系统、有线对讲、无线对讲系统、安全管理系统、UPS电源系统、防雷接地系统。通过安全管理系统对各安防子系统进行系统集成,并通过多种检测和控制技术的综合运用,构成大范围、多层次、全方位的安全防范系统,以保证博物馆的安全运行。
3系统设计
3.1视频安防监控系统
视频安防监控系统由前端摄像部分、传输部分、控制部分以及显示和记录部分组成。
本工程前端摄像部分主要分云台和固定两种摄像机,在每个展厅根据面积及结构设置多个固定彩色摄像机及2个云台彩色摄像机,组成以固定摄像为主,云台摄像为辅的监视摄像机系统;在藏品库四个角落设置4台固定彩色摄像机,对藏品库进行全方位监视摄像;在各通道及出入口设置固定彩色摄像机,以对参观人员活动及进出情况进行监视摄像;周界围墙设置红外夜视彩色监视摄像机。本工程共设置视频安防监控摄像机84台,集中固定监控点75个、云台监控点9个。传输部分视频信号传输采用SYV-75-5同轴视频电缆,云台控制线采用RVVP3x1.0电缆传输。在博物馆一层消控监控机房设置128/32矩阵控制主机1台,8路硬盘录像机(外配硬盘动态录像保存时间15天)12台,14台21”彩色监视器及1台42”等离子显示器,组成本工程视频安防监控系统的控制部分以及显示和记录部分。
视频安防监控系统是博物馆安全防范设计中的一个重要组成部分,安保人员可以通过监视器直接观看博物馆展厅、藏品库、通道及出入口等人员活动情况,随时发现可疑的迹象,以便及时采取行动。同时它可以把被监视场所通过动态录像的方式将图像全部记录下来,为日后查询和处理事情提供重要线索和依据。
3.2入侵报警系统
本工程设置以红外微波、图像、声音及震动探测等多种探测技术组成的交叉入侵探测报警系统。
在展厅及各通道出入口设置红外微波双鉴探测器及监听传声器,组成红外微波双鉴探测及现场声音探测复核的报警信息复合系统。在展厅设置1-2个报警按钮,吸顶照明灯及电铃,吸顶照明灯及电铃通过报警主机联动控制。在库房设置4台固定彩色摄像机、2个红外微波双鉴探测器、2个监听传声器;在库房四周墙壁及顶板另外再设置震动探测器,组成以图像、声音、红外微波双鉴探测、震动探测的信息复合报警系统,同时联动相应区域吸顶照明灯。本工程共设置监听传声器24台、手动报警按钮15只、震动探测器5只、红外微波双鉴探测器24只、照明灯26只、电铃9只。
本工程实现报警、灯光、摄像相组合的联动式报警系统,并以现场声音复核。在藏品通道及展厅内同时设置电笛报警,其中灯光联动及电铃报警由报警主机报警输入输出联动模块系统来实现。
本工程入侵报警系统控制中心设在博物馆一层消控监控机房内,机房内设置32路音频矩阵1台,240防区报警主机,控制键盘等设备。防盗报警系统通过电话线与110相连。
3.3周界防范系统
博物馆有着丰富的藏品,吸引了无数的观众,同时也引来犯罪分子贪婪的目光,把犯罪分子拒于博物馆之外,才能保证藏品安全。本工程在博物馆建筑红线外侧围墙上方30m左右为1个防区,设置主动型多束红外对射报警探测器,并在四周围墙上每个红外对射防区设置1台红外夜视彩色固定摄像机,同时在周界围墙上设置警号及警灯,组成周界防范系统。当有翻越围墙非法闯入时,红外对射报警探测器报警,通过联动模块联动现场及机房的警号及警灯,安保人员可一边通过红外夜视摄像机对现场进行监视,一边通知巡逻人员到实地检查,以确定是否有入侵者,及时制止犯罪。
3.4出入口控制系统
本工程在展厅、各出入口、消控监控机房、弱电机房、办公等处设置出入口控制系统门禁共36点,在博物馆藏品库房设置出入口控制门禁共2点。本系统利用非接触式IC卡对重要场所的门禁进行在线式实时管理,各持卡人员可以通过读卡器刷卡加按密码,经确认有效后,才能进入对应门禁。博物馆藏品库房通过掌纹生物识别加按密码,经确认有效后进入。当发生火灾时,各通道、房间门均可断电开锁。对发生异常情况的出入口发出实时警告(如:强行开门、门长时间不关、通信中断、设备被拆、设备故障等),用已失效或失窃的卡开门;或有报警事件,可自动启动摄
像系统及多级电子地图或表格方式显示出入口状态、报警等。
3.5电子巡查系统
本工程设置在线式与离线式相结合的电子巡查系统。在博物馆内部设置在线式电子巡查系统,与门禁共用一套系统。由门禁读卡器兼作巡查点,以能准确掌握现场实时情况。室外部分采用离线式电子巡查系统。巡查人员按指定的巡查路线在巡查时,按时、按点传回给安防监控中心,以便在遇到非常情况时,能及时传回报警信号,监控中心可及时处理。
出入口控制系统、电子巡查系统合用一套主机设在一层消控监控机房。
3.6有线对讲.无线对讲系统
本工程建立以有线对讲为主、无线对讲为辅的报警信息传输系统。
有线对讲系统主机与分机之间为纯双工对讲方式。在一层消控监控机房设置30路有线对讲主机,在博物馆所有通道出入口及展厅设置有线对讲分机。消控监控机房可通过有线对讲系统与通道出入口、展厅有线对讲分机进行双向通话。
无线对讲系统在走廊、展厅等处设置吸盘天线15个,设置全向天线1个,能满足物业管理及保安无线对讲的需要。无线对讲系统主机设备设在一层消控监控机房内。
3.7安全管理系统
安全管理系统主要对视频安防监控系统、入侵报警系统、周界防范系统,出入口控制系统、电子巡查系统、有线对讲、无线对讲系统、消防等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和监控的电子系统。系统是一个采用分布式结构,建立在大容量视频/数据传输网络之上,以安防系统集成服务器为核心,以集成应用软件为操作平台,各子系统既自成体系独立工作又相互联动的网络化管理系统。
3.8UPS电源系统
消控监控机房采用双回路供电,机房UPS设置一台20kVA、~380VUPS及电池柜,UPS电池后备时间为8h,对本机房的安防监控设备及系统前端摄像机、各种探测器等设备集中供电。
3.9防雷接地系统
本工程室外摄像机视频线、红外对射信号线等所有进出建筑物的信号线(光缆除外)都需加装信号避雷器,做防雷处理。消控监控机采用2根不小于50mm2的铜芯导线作为专用接地线,引至等电位联结端子箱后,接至基础接地装置,采用综合接地方式,接地电阻要求不大于1Ω。消控监控机房设接地端子箱并采用30x3铜排组成600x600网格作局部等电位联结,机房内所有需接地的设备都就近接到铜排上。机房采用防静电地板,架空200mm。

4结语
三清山博物馆安防系统采用周界、红外微波、震动、图像、声音复合、门禁、有线无线对讲等组成多层及多重防护结构,同时通过系统集成,使各子系统之间可协调工作,提高系统的可靠性,能及时有效的阻止犯罪行为的发生。
参考文献
[1]国家技术监督局.GB/T16571—1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范[S].北京:中国标准出版社,1996.
[2]国家文物局,中华人民共和国公安部.GA2792文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定[S]