双外线电源从一侧进线,还是单侧电源系统是吧?不能算作双侧电源系统?这应该是2个概念吧?我理解负载的另一头又有一个电网电源,才叫双侧电源?
双外线电源从一侧进线,还是单侧电源系统是吧?不能算作双侧电源系统?这应该是2个概念吧?我理解负载的另一头又有一个电网电源,才叫双侧电源?
2楼
有2路外线电源进线的,如果确认2条线路来自不同的高压线路,应该算作双电源。在同一个高压母线上分两台变压器进入,不属于双电源。有自备发电机(自备电源),也属于双电源。多电源是双电源的延伸。
双电源不一定需要负载另一头进入,送到同一条低压母线上,即低压并联。如果是高压送到一条高压母线上,则对低压来说是单电源了。低压发电机可以送到同一条低压母线上。
双电源运行必须做到以下几条:
1、双电源供电是不可以在低压侧并联运行的。一般也不会两条高压线路同时送入用户高压母线(供电企业设计环网运行除外)。因为,两条高压线路的电压降是不可能一致的,也就是电压有差异。而且,不能确保这个电压差异不变化。因为电压降与线路的负荷,线路的长度有关。如果环网运行,有时候电流从①线路流向②线路,有时候电流可以从②流向①线路。
这样,如果是两条不同的高压线路分别送到两台变压器,再在低压侧并联。那么以上电流的流向(还没有用户负载电流)需要经过用户两台变压器进行。这是很不安全,也很不经济的。
2、用户自备发电机不可与电网并联运行,除了与供电企业许可的热电厂,专门的小水电站,用户的光伏电源。因为发电机并网有一个电源同期问题。还有安全问题。
现时在论坛上讨论得沸沸扬扬的多电源接地问题,标准上这个多电源,其实是指用户自备低压发电机。低压发电机中性点本不需要“系统接地”,因为其没有高压入侵问题。只要发电机的中性线连接到低压系统母线上即可,低压母线在变压器就近作“系统接地”。应该这个就是单电源和多电源的争执,其实单电源和多电源没有区别。低压中性线不能多点接地的,单电源也不能。低压中性线需要多点接地的,多电源也可以。
其实高压发电机一般也不会采用中性点接地运行方式。因为发电机的同步零序阻抗小于正序阻抗。如果接地运行,当发电机发生单相接地时短路电流会很大,威胁发电机的安全运行。所以发电机应该尽可能避免单相短路事故,不采用中性点接地,或者采用通过高阻接地。
所以,一切“系统接地”是变压器中性点的接地啦,是发电机中性点接地啦,都是不正确的。
回复
3楼
谢谢楼主分享!
回复
4楼
一般双电源是只指从不同两个电源点接火引接的电源
回复