【每周交流会·48期】电气电缆功率的计算问题作答分析
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2017年02月22日 14:55:45
只看楼主

问 电力电工技术问题: 25的电缆,长度300米,算上损耗后,还可以带多少功率?






















电力电工技术问题:




25的电缆,长度300米,算上损耗后,还可以带多少功率?















工程师网友作答


Patrick Zhang





















作者:Patrick Zhang






问题中的25,应当指的是配电电缆的缆芯截面为25平方毫米。


电缆敷设有两种,一种是在空气中敷设,一种是在电缆沟(土壤)中敷设。


对于电缆来说,最要紧的就是散热。上述这两种敷设方式对电缆来说,当然会影响到它的载流能力。我们来看《电气工程师实务手册》中的参数:


当三芯或者四芯的25平方电缆在空气中敷设时的载流量:79A。外部温度80度。


当三芯或者四芯的25平方电缆在直埋敷设时的载流量:80A。外部温度80度。


我们看到,两者相差无几,算下来大概驱动功率是42kW左右。


现在问题来了,题主所说的长度300米,会影响到载流量吗?如果会影响,它将以何种形式产生影响?


设电缆的芯线电阻率是ρ0,长度是L,截面积是S,流过的电流是I,电阻温度系数是α,温度是θ。我们先不考虑电缆外皮对温升的影响,则电缆的发热功率P1为:


P_{1} =I^{2} R=I^{2} \rho _{0} (1+\alpha \theta )\frac{L}{S}


电缆的散热功率P2为:


P_{2} =K_{T} A\tau


在这里,KT是综合散热系数,A是电缆表面积,τ是温升,也即电缆芯线温度与环境温度之差。


我们同样先不考虑电缆的外包绝缘层,只按芯线来考虑。


不考虑电缆芯线的两个端面,则电缆芯线的表面积A与截面积S以及长度L的关系是:


A=2L\sqrt{\pi S}


于是有:


P_{2} =2LK_{T} \sqrt{\pi S}\tau


当电缆的温度平衡时,必有P1=P2。于是有:


I^{2} \rho _{0} (1+\alpha \theta )\frac{L}{S} =2LK_{T} \sqrt{\pi S}\tau


注意到上式等号的左右两边都有长度L,把它略去。于是推得电缆芯线的载流量为:


I=\sqrt{\frac{2SK_{T} \sqrt{\pi S}\tau }{\rho _{0} (1+\alpha \theta )} }


形式一下子变得复杂起来了。不过,我们从中看到,长度L已经不见了。换句话说:

电缆的载流量与电缆长度无关!!!




虽然上述公式是基于电缆芯线计算得到的,但电缆的外皮只影响到综合散热系数,以及温升,从而间接地影响到载流量,因此电缆的载流量与长度基本无关这个结论还是成立的。



既然电缆的载流量与长度无关,那么电缆长度将会以何种形式影响到电缆的载流量?答案是:电缆压降和热稳定性。


我们来探讨一番。



我们知道,当线路压降较大使得用电设备电压过低时,照明负载会出现灯光光线昏暗,甚至无法点燃;对于电动机负载,会出现较大的工作电流,转矩也会下降。因此,对于照明负载,线路电压损失不得大于10%;对于电动机负载,线路电压损失不得大于8%。



翻开《工业与民用配电设计手册》第三版第九章第二节的电压损失计算,从表9-63中我们能看到线路电压损失的计算方法:


Δu%=Δua%IL,


式中:Δu%——电缆线路电压损失,单位%;Δua%——每千米电缆的电压瞬时,单位%;


I——电流;L——线路电缆长度。


翻开此书的P583,在表9-80中我们看到如下数据:












我们来看下图:












我们已经知道,按25平方电缆的带载能力,用它给37kW电机供电不成问题。查阅手册得知,ABB的37kW电机运行电流是68A,功率因数是0.8。


现在,我们来计算一下当电动机正常运行时25平方电缆上的压降,以及电动机接线端子处的电压是多少:



第一步:求变压器的运行电流



I_{n} =\frac{630\times 10^{3} }{1.732\times 400} \approx 909A


设变压器的负载率为70%,于是系统总电流为:
I_{RUN}=0.7\times 909\approx 636A


根据一般规律,低压配电设备和进线电缆的总系统压降为6V,于是在电动机回路出线侧的电压为:


U=400-6=394V



第二步:求25平方电缆的压降



首先计算电动机正常运行时的电缆压降:


查表,得知在功率因素为0.8时,每公里电压损失为0.317,将数据代入计算式,得到电压压降百分位数是:
0.317\times 68\times 0.3\approx 6.5
,也即6.5%的压降。


我们发现,这个值是小于8%的,因此25平方电缆在电动机正常运行状态下完全能满足要求。


我们来计算电缆压降的实际值:
394\times 0.065\approx 25.6V


于是电动机接线盒处的电压为:
400-6-25.6=368.4V



计算当电动机起动时的电缆压降:



我们知道,当电动机起动时,它的起动电流倍数时4到8.4倍,我们按常规选择为6倍。于是37kW电动机的起动电流是:
6\times 68=408A


我们先来计算总系统压降。


已知原先的电流是636A,其中包括37kW电动机的运行电流。现在电机起动,因此总电流为:


636+5X68=976A。又知道原先的总系统压降是6V,所以现在的总系统压降是:


6\times \frac{976}{636} \approx 9.2V


于是电动机回路出线侧的电压为:
400-9.2=390.8V



再来计算电缆压降百分位数:
0.215\times 68\times 5\times 0.3\approx 21.9
,也即21.9%的压降,实际电压降为:
390.8\times 0.219\approx 85.6V



注意此时的参数:电机起动时,功率因数取0.5,对应的千米压降百分位数为0.215。另外,为何要乘以5,而不是乘以6?



电机接线盒处的电压为:
400-9.2-85.6=305.2V


因为:
\frac{400-305.2}{400} \approx 0.237
,此值大于8%。不用说也知道,这个电压不合格。电机起动时间会很长,起动电流会很大。


事实上,由公式:
K_{M} =0.75+0.25\frac{S}{P} =0.75+0.25\times \frac{630}{37} \approx 5
,故此电机必须采取星三角起动措施,因为它的起动电流会减小很多,因此25平方的电缆可能还是适用的,当然要仔细核算才行。



由此可见,25平方长300米的电缆,在驱动37kW电机直接起动时不满足要求,电缆截面必须加大;驱动37kW电机星三角起动时需要核算具体参数。



至于直接起动时电缆截面要加大到多少,仿照我的计算,很容易得到结果。


最后的

结论是什么?




结论1:电缆的载流量与电缆截面相关,与电缆长度关系不大。









结论2:电缆的长度会影响到电缆压降。当电缆很长时,要校验它的压降百分比,以及热稳定性。这两项参数有可能会加大电缆截面。

















本期主编:米兰














内容来源:知乎

电气











上述的解答过程怎么样?欢迎留言评论,说出你的解答观点!






交流时间



一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。



通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。



——ac-米兰






一周后将评选出留言棒棒的小伙伴给予10-100土木币奖励!快来吧!

















上期回顾:





【每周交流会·47期】控制电缆附件的局部放电量方法分析






【每周交流会·46期】20KV系统中电压互感器被烧坏的原因分析





大虾大虾
2017年02月24日 09:18:40
12楼
根据一般规律,低压配电设备和进线电缆的总系统压降为6V,
回复
大虾大虾
2017年02月24日 09:20:03
13楼
结论1:电缆的载流量与电缆截面相关,与电缆长度关系不大。
结论2:电缆的长度会影响到电缆压降。当电缆很长时,要校验它的压降百分比,以及热稳定性。这两项参数有可能会加大电缆截面。

讲得好!
回复
qd214194599
2017年02月24日 09:34:28
14楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
luochongchong
2017年02月24日 11:23:46
15楼
谢谢楼主的分享
回复
wboy8759
2017年02月24日 13:59:55
16楼
结论基本正确。请继续校验其热稳定性哈。:handshake
回复
wurik
2017年02月24日 16:41:34
17楼
根据GB50055
2.2.2 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
1 配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。
3 配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
楼主的案例属于第3种情况,所以起动时电压只需满足起动转矩和接触器线圈需求即可。1、起动转矩是得看负载情况的,所以全压起动能不能起还说不准,但比星三角起动强不少。按起动时端子电压为75%考虑,起动转矩为0.56M,若选择星三角起动,即使端子电压能维持380V,起动转矩也只有0.33M。2、接触器是可选型的,只要其释放电压低于75%额定低压,即满足此案例要求。
综上,此案例只要电机不是重载起动,此线路就满足使用要求。
具体可以看《配三》P658~662。而计算电动机启动电流,一般是为了校验电压降对母线上其余负荷的影响,或者选择发电机容量时用。
回复
wurik
2017年02月24日 16:52:16
18楼
另外补充,热稳定一般是没问题的,重点考虑的是线路末端接地短路的灵敏度问题,这么长的线路末端接地是没法靠出线端断路器的瞬时脱扣保护的,断路器应设整定值较小的延时脱扣,或者零序保护,或者剩余电流保护。
回复
雷霆之怒
2017年02月24日 16:58:09
19楼
已知原先的电流是636A,其中包括37kW电动机的运行电流。现在电机起动,因此总电流为:636+5X68=976A。 问一下,一台电机的启动能给降压变这么大的电流波动,会不会影响到降压变内部设备的可靠性?原先降压变断路器、母排等设备的选择时需不需要考虑外接负荷的特性?
回复
wurik
2017年02月24日 17:34:41
20楼
雷霆之怒 发表于 2017-2-24 16:58 已知原先的电流是636A,其中包括37kW电动机的运行电流。现在电机起动,因此总电流为:636+5X68=976A。 问一 …这个只能算过负荷电流,不超过变压器短时过负荷能力即可。断路器过负荷保护有延时的,断路器过流保护和母排动热稳定针对的是短路电流,远大于过负荷电流,所以不用考虑。
回复
sunriseok
2017年02月25日 08:40:02
21楼
根本看不懂啊
回复

相关推荐

APP内打开