电缆情况下如何解决这个温度问题?发热原因是什么?
czqqwert123
2017年02月21日 20:29:36
来自于照明工程
只看楼主

那位大师能解答下,负载为42千瓦,主电缆为4*25+1*16的国标电缆,三相电流在60~70A之间(三相平衡),N线零线达到了170A,导致整根主电缆发热严重(烫手)。在不换主电缆或增加电缆情况下如何解决这个温度问题?发热原因是什么?



那位大师能解答下,负载为42千瓦,主电缆为4*25+1*16的国标电缆,三相电流在60~70A之间(三相平衡),N线零线达到了170A,导致整根主电缆发热严重(烫手)。在不换主电缆或增加电缆情况下如何解决这个温度问题?发热原因是什么?

cs12306
2017年02月24日 20:08:26
2楼
本帖最后由 cs12306 于 2017-2-24 20:15 编辑

说一下是什么负载呀,单相负载多吗?三相是平衡的,但零线电流几乎略小于三相电流相加之和,零线过载了,最直接的办法就是单独加一跟零线,加个95的。前公司遇见过这种情况,当时由于设备用的开关电源多,它产生的谐波,是零线电流增大,最终解决方案就是增加了零线


回复
马嘉明
2017年03月01日 09:59:55
3楼
负载容性电流过大造成电路谐波,减少低压变电室电容补偿器投入数量
回复
lrj99
2017年03月10日 17:32:08
4楼
路过学习 谢谢