如果插头是10a的,但是接的线是5a,这样有问题吗
如果插头是10a的,但是接的线是5a,这样有问题吗
2楼
安全使用电器必须的按照下面的规定:插座提供的电流值>插头获取的电流值>插头导线安全承载的电流值>用电器工作电流值。
回复
3楼
本帖最后由 yuyistar 于 2017-2-22 08:51 编辑 asmdl 发表于 2017-2-21 20:41 安全使用电器必须的按照下面的规定:插座提供的电流值>插头获取的电流值>插头导线安全承载的电流值>用电器工 …谢谢。。。我是先接镇流器,然后再接金卤灯。。
回复
4楼
这种情况,只是连接不太规范,如果设备电流小于5A。其实并不影响使用,按一般习惯导线的载流量要远远大于设备的额定电流,因为除了额定电流外电缆还要考虑过载、瞬时短路、尖峰电流的冲击、压降、机械强度、敷设方式等因素
但如果线和插头不匹配也会出现一些问题:
1.容量大的插头必须配合容量大的插座,如果设备放置地点变化要重新找到新的大容量插座
2.这段线只能给5A设备使用,虽然插座是10A,要根据电线的容量来选设备,但线如果不是明设线径不容易看到(插头容量很容易发现)会造成误会
所以临时使用还可以,要长期使用最好按规范敷设!
回复
5楼
要根据电线的容量来选设备
回复