非封闭楼梯间需要做疏散指示照明吗?
瘸子电工
2017年02月20日 15:17:07
只看楼主

正在做的项目为一类共建,请教非封闭楼梯间需要做疏散指示照明吗?

正在做的项目为一类共建,请教非封闭楼梯间需要做疏散指示照明吗?
免费打赏
瘸子电工
2017年02月20日 17:15:51
2楼
各位老师给个答案吧,我坐等.
回复
瘸子电工
2017年02月22日 08:22:35
3楼
我在本项目非封闭楼梯间没有做疏散指示标志,对吗?
回复
zhengjinsong
2017年02月22日 09:01:38
4楼
1. GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.4 , 可以看出非封闭楼梯间可以作 疏散楼梯的。

2. GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.5,公共建筑应设疏散标志的。

一类共建如是公共建筑,应设疏散标志
回复
木叶秋声
2017年02月22日 09:22:24
5楼
学习学习,谢谢楼主!
回复
qweknm
2017年02月22日 10:31:31
6楼
根据 GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.1 , 可以看出非封闭楼梯间可不设疏散照明
回复
瘸子电工
2017年02月22日 12:07:23
7楼

根据 GB 50016-2014 建筑设计防火规范 5.5.12一类高层公共建筑和高度大于32米的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间.因此本项目非封闭楼梯间没有做疏散指示标志.
回复
陈大亮
2019年05月13日 11:59:04
8楼
需要做疏散指示照明
回复
yayacs1980
2019年05月15日 16:35:51
9楼
觉得需要做疏散照明,但是因为不是封闭楼梯,可以和厂房内的疏散照明公用。
回复
wasai01
2019年07月08日 14:09:56
10楼

需要做的,楼梯休息平台疏散指示还是要做的;供参考!

回复

相关推荐