两台全热交换器并联,机外余压是加一起吗?
漠之寻123
2017年02月20日 10:33:02
来自于通风排烟
只看楼主

两个全热交换器风量各位5000且并联,机外余压也各位350pa,我想计算一下压损,请问怎么计算?是从两个机器并联后按照10000风量开始计算?还是从单个机器出口处由5000到10000合并之后再计算?另外总的机外余压是两个相加吗?谢谢了

两个全热交换器风量各位5000且并联,机外余压也各位350pa,我想计算一下压损,请问怎么计算?是从两个机器并联后按照10000风量开始计算?还是从单个机器出口处由5000到10000合并之后再计算?另外总的机外余压是两个相加吗?谢谢了
林刚
2017年02月22日 11:17:33
2楼
机外余压不会增加
回复
漠之寻123
2017年02月22日 16:10:47
3楼
林刚 发表于 2017-2-22 11:17 机外余压不会增加能回复详细一点吗?还是按照一台的余压是吗?风量是按照两台的相加吗?这样的话有点不可思议
回复
fine_2009
2017年02月23日 10:08:51
4楼
选型可以按照:并联流量增加,风压不变;串联风压相加,流量不变。实际使用修改则应按性能曲线。
回复
漠之寻123
2017年02月24日 10:42:23
5楼
fine_2009 发表于 2017-2-23 10:08 选型可以按照:并联流量增加,风压不变;串联风压相加,流量不变。实际使用修改则应按性能曲线。谢谢,,学习了
回复

相关推荐

APP内打开