地下室负荷计算时, 外墙如何计算?
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2017年02月17日 16:19:18
来自于采暖供热
只看楼主

如上题

如上题
免费打赏
tmzxoiger
2017年02月19日 09:05:14
2楼
兄弟,你这么问问题,是不好有人回答的。
具体一下,也许好很多。
回复
qiaobin321
2017年02月21日 08:43:50
3楼
就比如地下超市空调,进行负荷计算的时候,外墙以外都是土,那么计算外墙的时候,室外计算温度怎么确定呢?是按正常的外墙计算方式做呢?还是按地面算呢?
回复
hvac_wh
2017年03月25日 22:55:42
4楼
侧壁与室外相通部分,按传热计算。从室外地坪向下按每2米划分地带分别算出各地带负荷,地带重叠处算两次,再将各地带负荷相加。另外地下室通风热负荷也应计入热负荷内。好多人都忘了这一块。
回复
xiaofengwork
2017年10月15日 22:22:12
5楼
确实比较麻烦,其实按外墙也问题不大,外围护结构的负荷并不大,新风负荷较大