拉梁层在PKPM里建模问题,个人觉得有点迷茫,由于基础埋深过大导致底层层高大,出现薄弱层,需要建拉梁层来降低底层层高,目前有几种建议,不知道哪种更合理一· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1;第二个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填2,两个模型取大值二· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1,然后取梁板配筋;第二个不建拉梁层,直接让薄弱层放大1.25倍,两个模型取柱配筋的最大值
拉梁层在PKPM里建模问题,个人觉得有点迷茫,由于基础埋深过大导致底层层高大,出现薄弱层,需要建拉梁层来降低底层层高,目前有几种建议,不知道哪种更合理
一· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1;第二个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填2,两个模型取大值
二· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1,然后取梁板配筋;第二个不建拉梁层,直接让薄弱层放大1.25倍,两个模型取柱配筋的最大值
三· 建1个模型,不建拉梁,直接薄弱层放大获取墙柱梁配筋
望各位前辈指点
2楼
多谢楼主的分享
回复
3楼
楼主对嵌固端概念不清
回复
4楼
cyb0723 发表于 2017-2-15 08:56 楼主对嵌固端概念不清一个基础顶,一个拉梁嵌固,不是吗
回复
5楼
第一种建模取2者的包络比较合适,在算第2个模型的时候可以考虑侧向土的限制,M值填写准确。
回复
6楼
在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1
回复
7楼
对层高过大的有作用的,降低柱计算高度了,柱刚度比也调高了
回复
8楼
需根据地梁 作用考虑建模方不能笼统
回复
10楼
chinazlooo 发表于 2017-2-16 10:31 需根据地梁 作用考虑建模方不能笼统降低首层层高用的
回复
11楼
blessing 发表于 2017-2-15 11:13 第一种建模取2者的包络比较合适,在算第2个模型的时候可以考虑侧向土的限制,M值填写准确。谢谢回答,目前也这么来的,但网上查阅一些资料,有人认为第一种方法中的第一个模型不该设地下室,这合理吗
回复
12楼
开大洞却设嵌固端 感觉怪怪的呢
回复