18mX18m大雨蓬设计 问题
aankn09
aankn09 Lv.2
2017年02月14日 15:47:48
只看楼主

本帖最后由 aankn09 于 2017-2-14 16:08 编辑 刚接到一个活,18mX18m医院雨蓬,7度二组抗震,荷载大概估计10KN/m,均为装修,活:2.0KN/m甲方要求使用混凝土,不要钢结构形式,小弟布置井字梁形式,柱子计算采用双偏压现在挠度,裂缝应该可以解决过去,不过心里没有信心,没做过这么大的跨度,请各位大神给看看怎么样,做的对不对,还有什么需要注意的地方?使用功能为医院前面的雨蓬

本帖最后由 aankn09 于 2017-2-14 16:08 编辑

刚接到一个活,18mX18m医院雨蓬,7度二组抗震,荷载大概估计10KN/m,均为装修,活:2.0KN/m

QQ截图201702141.png 225634526451842090.jpg QQ截图201702142.png
甲方要求使用混凝土,不要钢结构形式,小弟布置井字梁形式,柱子计算采用双偏压
QQ截图201702143.png
现在挠度,裂缝应该可以解决过去,不过心里没有信心,没做过这么大的跨度,请各位大神给看看怎么样,做的对不对,还有什么需要注意的地方?使用功能为医院前面的雨蓬







QQ截图201702141.png


QQ截图201702142.png


QQ截图201702143.png


225634526451842090.jpg

icywindc
2017年02月14日 16:46:04
12楼
没啥问题 你的井字梁都做的比较保守了 没看到你板做的多厚。
回复
xuesa
2017年02月14日 16:47:01
13楼
没啥问题 你的井字梁都做的比较保守了 没看到你板做的多厚。
回复
aankn09
2017年02月14日 17:57:31
14楼

板准备做120mm
回复
aankn09
2017年02月14日 17:57:57
15楼

板准备做120mm
回复
liuconstruct
2017年02月14日 19:43:11
16楼
采光顶下面不能做混凝土梁,只能加四道次梁
回复
aankn09
2017年02月14日 21:32:15
17楼

你是说那个天井只能在周边做梁?
回复
jszxwsw
2017年02月15日 08:03:24
18楼
一个雨棚而已!!!!!!
回复
结构生活
2017年02月15日 09:35:09
19楼
aankn09 发表于 2017-2-14 16:29 估计没和审图沟通呢,这个到底是乙类还是丙类,我个人认为应该是乙类,乙类的话方案就不对呵呵,如果医院本身就是乙类,这个应该也是乙类的
回复
lyp_hero
2017年02月15日 10:00:10
20楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
blessing
2017年02月15日 10:43:07
21楼
抗震设防目标应该同医院,单跨,大跨度框架为需要重点考虑的
回复

相关推荐

APP内打开