雨蓬悬挑梁这样设计可以吗
daixiaohui001
2014年02月14日 16:11:50
只看楼主

设置圈梁为200*200,5.5m长,锚在两侧柱子内,配筋4@12,6@250。雨蓬锚入梁入,长1900*宽900,配筋8@180。这样设置及配筋可以吗?

设置圈梁为200*200,5.5m长,锚在两侧柱子内,配筋 4@12,6@250
雨蓬锚入梁入,长1900*宽900,配筋 8@180
这样设置及配筋可以吗?
免费打赏
虫_小ou
2014年02月14日 16:16:24
2楼
圈梁配筋小了点吧
回复
daixiaohui001
2014年02月14日 16:22:46
3楼
虫_小ou 发表于 2014-2-14 16:16 圈梁配筋小了点吧是指主筋吗?应该配多大的?200*200的截面挑这样的板没什么问题吧
回复
虫_小ou
2014年02月14日 16:24:30
4楼
daixiaohui001 发表于 2014-2-14 16:22 是指主筋吗?应该配多大的?200*200的截面挑这样的板没什么问题吧建议做层间梁 不要做圈梁 安全点吧
回复
结构小生su
2014年02月14日 20:25:31
5楼
建议做层间梁 不要做圈梁
回复
co-23
2014年02月14日 23:31:25
6楼
箍筋全部加密
回复
高处能胜寒
2014年02月15日 01:33:48
7楼
圈梁上面压砖应该没多大问题,挑板配筋可以大些比如8@100
回复
无间道
2014年02月15日 06:43:32
8楼
结构截面可以,配筋有点小。
回复
daixiaohui001
2014年02月15日 14:24:23
9楼
无间道 发表于 2014-2-15 06:43 结构截面可以,配筋有点小。4@14的可以吗,板筋呢?
回复
结构老卢
2014年02月16日 09:59:27
10楼
你的圈梁去要做抗扭计算,两侧构造柱也需要做相应抗弯等计算。按计算结果进行配筋。
回复
fjchum
2014年02月16日 12:16:08
11楼
配圈梁不合适,应设计成层间梁,依据雨篷的悬挑宽度(900)来看,梁的截面宜采用200*400,由于梁的跨度较大,配筋宜按4根14+2根12腰筋,箍筋用8mm的间距不宜大于200。
回复

相关推荐

APP内打开