18mX18m大雨蓬设计 问题
aankn09
aankn09 Lv.2
2017年02月14日 15:47:48
只看楼主

本帖最后由 aankn09 于 2017-2-14 16:08 编辑 刚接到一个活,18mX18m医院雨蓬,7度二组抗震,荷载大概估计10KN/m,均为装修,活:2.0KN/m甲方要求使用混凝土,不要钢结构形式,小弟布置井字梁形式,柱子计算采用双偏压现在挠度,裂缝应该可以解决过去,不过心里没有信心,没做过这么大的跨度,请各位大神给看看怎么样,做的对不对,还有什么需要注意的地方?使用功能为医院前面的雨蓬

本帖最后由 aankn09 于 2017-2-14 16:08 编辑

刚接到一个活,18mX18m医院雨蓬,7度二组抗震,荷载大概估计10KN/m,均为装修,活:2.0KN/m

QQ截图201702141.png 225634526451842090.jpg QQ截图201702142.png
甲方要求使用混凝土,不要钢结构形式,小弟布置井字梁形式,柱子计算采用双偏压
QQ截图201702143.png
现在挠度,裂缝应该可以解决过去,不过心里没有信心,没做过这么大的跨度,请各位大神给看看怎么样,做的对不对,还有什么需要注意的地方?使用功能为医院前面的雨蓬







QQ截图201702141.png


QQ截图201702142.png


QQ截图201702143.png


225634526451842090.jpg

blessing
2017年02月14日 15:56:05
2楼
吓死了,还以为雨棚的悬挑跨度是18米。
个人的几点看法:
1、抗震等级:因为是医院建筑,等级是否提高?
2、跨度18米,也算大跨度框架了,抗震等级是否再提高?
回复
aankn09
2017年02月14日 16:00:59
3楼
blessing 发表于 2017-2-14 15:56 吓死了,还以为雨棚的悬挑跨度是18米。个人的几点看法:1、抗震等级:因为是医院建筑,等级是否提高? …按规范是二级,如果提高,提高到一级?
回复
结构生活
2017年02月14日 16:04:45
4楼
这个房屋的使用功能是什么?
跨度18米,属于大跨度框架了
单跨的框架
最好和审图沟通
回复
aankn09
2017年02月14日 16:06:31
5楼
还有边框的抗扭怎么计算和考虑
回复
aankn09
2017年02月14日 16:09:16
6楼
结构生活 发表于 2017-2-14 16:04 这个房屋的使用功能是什么?跨度18米,属于大跨度框架了单跨的框架医院前面的雨蓬,我加了图片
回复
结构生活
2017年02月14日 16:14:25
7楼
aankn09 发表于 2017-2-14 16:09 医院前面的雨蓬,我加了图片医院的设防类别是多少?
回复
aankn09
2017年02月14日 16:15:34
8楼
结构生活 发表于 2017-2-14 16:14 医院的设防类别是多少?乙类,我这地区是7度,
回复
结构生活
2017年02月14日 16:20:14
9楼
aankn09 发表于 2017-2-14 16:15 乙类,我这地区是7度,那你这个也是乙类了?通过审图了?
回复
aankn09
2017年02月14日 16:29:42
10楼
结构生活 发表于 2017-2-14 16:20 那你这个也是乙类了?通过审图了?估计没和审图沟通呢,这个到底是乙类还是丙类,我个人认为应该是乙类,乙类的话方案就不对
回复
aankn09
2017年02月14日 16:32:00
11楼
这个雨蓬作为一个乙类医院的雨蓬,它的设防等级应该是多少?
回复

相关推荐