漏电开关白天用电正常夜间不用电时漏电保护
霈霈
霈霈 Lv.9
2017年02月14日 10:38:00
只看楼主

各位大侠,请教个事: 办公室插座由25A的正泰漏电开关连着,供12台电脑和2台针式打印机,电路已经运行几年了,最近(冬天,湿度很低)总出现第二天早上上班时漏电保护跳闸(漏电的蓝色小按钮突出),直接推上开关后可正常使用,白天正常用电时不会跳闸,加班到晚上10点都正常,但是下班后关闭所有用电设备后(只关机,没有拔电源),第二天还是漏电保护跳闸。更换了新的正泰漏电开关后还是出现白天用电不跳闸,晚上关电后半夜跳闸的现象。

各位大侠,请教个事:

办公室插座由25A的正泰漏电开关连着,供12台电脑和2台针式打印机,电路已经运行几年了,最近(冬天,湿度很低)总出现第二天早上上班时漏电保护跳闸(漏电的蓝色小按钮突出),直接推上开关后可正常使用,白天正常用电时不会跳闸,加班到晚上10点都正常,但是下班后关闭所有用电设备后(只关机,没有拔电源),第二天还是漏电保护跳闸。更换了新的正泰漏电开关后还是出现白天用电不跳闸,晚上关电后半夜跳闸的现象。
准备从今天开始要求下班后将电源插座也拔掉,试试是否会出现跳闸现象。

今天白天用电时也出现漏电保护跳闸,但是没有新开设备或拔插用电设备,直接推漏电开关就能用恢复用电,电脑和打印机打开也不会出现跳闸。感觉很奇怪,请大侠帮忙分析。谢谢~!

其他办公室也是正泰的漏电开关,几年也没有出现这种现象。
免费打赏
一颗呀小白菜
2017年02月14日 14:15:53
2楼
师出反常必有妖孽
回复
大白菜叶
2017年02月14日 15:10:34
3楼
坐等大神解释:lol
回复
xiamuzhixin
2017年02月14日 15:12:58
4楼
可能原因:线路绝缘降低,夜间电压高,导致漏电电流超过限值,漏电保护动作。
回复
hf97542
2017年02月14日 22:17:52
5楼

电压高电流变小了吧?为什么会变大
回复
木叶秋声
2017年02月15日 09:23:44
6楼
谢谢分享!
回复
zqqvu4v
2017年02月15日 10:22:35
7楼
可能原因:线路绝缘降低,夜间电压高,导致漏电电流超过限值,漏电保护动作。
回复
cyaixu
2017年02月15日 11:08:09
8楼
下个文件不容易
回复
co1484619400453
2017年02月15日 11:24:08
9楼
应该是线路老化所致
回复
霈霈
2017年02月15日 11:26:25
10楼
报告进展:

昨天拔了一部分电脑(6台及2台打印机),早上未发现跳闸。将继续测试两天,以便确认是偶然还是必然。谢谢各位的关注与回复。
回复
wang171468177
2017年02月15日 20:27:03
11楼
其实就是线路绝缘老化造成漏电电流增大引起的。
回复