漏电开关白天用电正常夜间不用电时漏电保护
霈霈
霈霈 Lv.9
2017年02月14日 10:38:00
只看楼主

各位大侠,请教个事: 办公室插座由25A的正泰漏电开关连着,供12台电脑和2台针式打印机,电路已经运行几年了,最近(冬天,湿度很低)总出现第二天早上上班时漏电保护跳闸(漏电的蓝色小按钮突出),直接推上开关后可正常使用,白天正常用电时不会跳闸,加班到晚上10点都正常,但是下班后关闭所有用电设备后(只关机,没有拔电源),第二天还是漏电保护跳闸。更换了新的正泰漏电开关后还是出现白天用电不跳闸,晚上关电后半夜跳闸的现象。

各位大侠,请教个事:

办公室插座由25A的正泰漏电开关连着,供12台电脑和2台针式打印机,电路已经运行几年了,最近(冬天,湿度很低)总出现第二天早上上班时漏电保护跳闸(漏电的蓝色小按钮突出),直接推上开关后可正常使用,白天正常用电时不会跳闸,加班到晚上10点都正常,但是下班后关闭所有用电设备后(只关机,没有拔电源),第二天还是漏电保护跳闸。更换了新的正泰漏电开关后还是出现白天用电不跳闸,晚上关电后半夜跳闸的现象。
准备从今天开始要求下班后将电源插座也拔掉,试试是否会出现跳闸现象。

今天白天用电时也出现漏电保护跳闸,但是没有新开设备或拔插用电设备,直接推漏电开关就能用恢复用电,电脑和打印机打开也不会出现跳闸。感觉很奇怪,请大侠帮忙分析。谢谢~!

其他办公室也是正泰的漏电开关,几年也没有出现这种现象。
免费打赏
zwg043
2017年02月16日 08:58:09
12楼
电脑线路最好不超6台,否则容易跳闸
回复
zwg043
2017年02月16日 09:07:26
13楼
《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013
5.4 低压电器的选择
5.4.4 用于计算机电源的插座数量每一单相回路不宜超过5个(组),即满足5台计算机的使用要求。限制插座数量主要是从使用的可靠性及灵活性和维护的方便性考虑。计算机电源的插座同路选用A型剩余电流保护器,引自国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005的有关规定。A型剩余电流保护器不仅可监测到脉动交流,还可监测到脉动直流,保护更有效。
回复
风平浪静02
2017年02月16日 09:18:06
14楼
楼主可以查一下有无感应开关,定时开关,和光、时间有关的设备。
回复
a396673967
2017年02月16日 09:38:26
15楼
夜间电压高,导致漏电电流超过限值,漏电保护动作
回复
beida_energy
2017年02月16日 09:45:54
16楼
嗯,围观此事
回复
wyy521314
2017年02月16日 09:49:58
17楼
楼主查出原因了吗?好奇怪啊
回复
北域尘埃
2017年02月16日 09:54:44
18楼
墙内的线路绝缘老化,白天比较干燥,晚上湿度潮湿,如果你把你的负载都拔掉他还跳说白还是线路绝缘有问题
回复
霈霈
2017年02月16日 10:35:48
19楼
风平浪静02 发表于 2017-2-16 09:18 楼主可以查一下有无感应开关,定时开关,和光、时间有关的设备。没有,就只有插座,插座上连接电脑和打印机而已。没有其他的。照明是其他回路的。
回复
霈霈
2017年02月16日 10:37:26
20楼
北域尘埃 发表于 2017-2-16 09:54 墙内的线路绝缘老化,白天比较干燥,晚上湿度潮湿,如果你把你的负载都拔掉他还跳说白还是线路绝缘有问题潮湿的可能性应该不较低。目前冬天的天气室内湿度只有30%。即使夜间也不会升高很多。目前是这两天又不跳闸了。搞不懂啊。谢谢你的回复
回复
co1460984629756
2017年02月21日 11:51:54
21楼
可否测一下该线路的绝缘电阻。
回复

相关推荐

APP内打开