现在要做一个冲洗管道,一端接水枪,一段接泵,水源是市政水。 请问:如果不加水箱的话,会不会出现:抽着抽着水源供不上的情况? 泵的流量4.4m3/h,水枪那端额定流量2.8L/S,我现在加了个3立方米的水箱,不知道有没有必要?
现在要做一个冲洗管道,一端接水枪,一段接泵,水源是市政水。
请问:如果不加水箱的话,会不会出现:抽着抽着水源供不上的情况?
泵的流量4.4m3/h,水枪那端额定流量2.8L/S,我现在加了个3立方米的水箱,不知道有没有必要?
2楼
泵的流量4.4m3/h,水枪额定流量2.8L/S,换算一下水枪的流量为10.08m3/h,这个没问题么。
至于会不会出现“抽着抽着水源供不上的情况”,只要市政供水压力流量满足需求不会出现你担心问题。
回复
3楼
1.自来水公司是否允许直接接水泵吸水;2.市政管的供水量足够大。
回复
4楼
做个好爸爸 发表于 2017-2-11 08:55 泵的流量4.4m3/h,水枪额定流量2.8L/S,换算一下水枪的流量为10.08m3/h,这个没问题么。至于会不会出现“ …写错了。是0.8L/s
回复
5楼
pangq1982 发表于 2017-2-11 09:43 1.自来水公司是否允许直接接水泵吸水;2.市政管的供水量足够大。不是从自来水公司,是从厂区内的自来水市政管道
回复
6楼
可以不要水箱
回复
7楼
供水管管径大小?若小(相对而言)水箱还是必要的。水泵从厂区水管抽也不合理,冲击负荷。影响厂区供水稳定。
回复
8楼
你假设一下,水源停止供水了,你还能接到水不?
回复
9楼
感觉多虑了。假如市政停水了,生活都成问题,更何况冲洗呢。冲洗水直接接市政,要征得自来水公司同意才行。
回复