配电柜内有多个断路器时,载流量要乘0.8,如果是的话,那断路器的载流量应该比导线的大了,但是我没见过这样的图啊。另外如果是刀熔开关,做为进线的刀熔开关处于上方空间较宽松,请问也要乘0.8吗?
配电柜内有多个断路器时,载流量要乘0.8,如果是的话,那断路器的载流量应该比导线的大了,但是我没见过这样的图啊。
另外如果是刀熔开关,做为进线的刀熔开关处于上方空间较宽松,请问也要乘0.8吗?
2楼
一般不考虑。
回复
3楼
曾经有审图的专家专门提过这个问题,规范中有这条规定,根据断路器的个数要选取不同的系数。一时想不起是哪本了,回头查查。
不过现在抽屉柜内本身就考虑了预留量,不会每个回路的断路器同时都使用,个人认为不必考虑这个系数。不知其它朋友是否遇到过同样的审图意见。
回复
4楼
没见过这样的审图意见
回复
5楼
某见过
回复
6楼
没问题, 因为一是有备用回路,二是我想脱扣电流选的都不小。
回复
7楼
是断路器的降容系数吗
回复
8楼
导轨安装的小型断路器紧密排列要考虑降容系数。
分散安装的塑壳断路器,不要考虑降容系数。
回复
9楼
柜内如果按有温升应考虑降容系数,CM1的断路器样本里55摄氏度各种规格的降容系数从0.8到0.9不等,不知其他厂家的如何?