配电柜内有多个断路器时,载流量要乘0.8,如果是的话,那断路器的载流量应该比导线的大了,但是我没见过这样的图啊。另外如果是刀熔开关,做为进线的刀熔开关处于上方空间较宽松,请问也要乘0.8吗?

配电柜内有多个断路器时,载流量要乘0.8,如果是的话,那断路器的载流量应该比导线的大了,但是我没见过这样的图啊。

另外如果是刀熔开关,做为进线的刀熔开关处于上方空间较宽松,请问也要乘0.8吗?
495122
2004年12月20日 21:51:44
2楼
一般不考虑。
回复
雨过天晴
2004年12月20日 23:12:33
3楼
曾经有审图的专家专门提过这个问题,规范中有这条规定,根据断路器的个数要选取不同的系数。一时想不起是哪本了,回头查查。
不过现在抽屉柜内本身就考虑了预留量,不会每个回路的断路器同时都使用,个人认为不必考虑这个系数。不知其它朋友是否遇到过同样的审图意见。
回复
yjzll
2004年12月20日 23:43:48
4楼
没见过这样的审图意见
回复
fzywill
2004年12月21日 08:33:08
5楼
某见过
回复
liuwench
2004年12月21日 08:38:32
6楼
没问题, 因为一是有备用回路,二是我想脱扣电流选的都不小。
回复
foster
2004年12月21日 12:28:56
7楼
是断路器的降容系数吗
回复
donggewang
2004年12月21日 12:52:39
8楼
导轨安装的小型断路器紧密排列要考虑降容系数。
分散安装的塑壳断路器,不要考虑降容系数。
回复
tangyu1999
2004年12月21日 15:24:57
9楼
柜内如果按有温升应考虑降容系数,CM1的断路器样本里55摄氏度各种规格的降容系数从0.8到0.9不等,不知其他厂家的如何?
回复
da_ears
2004年12月21日 15:41:50
10楼
现在的设计应该都没有问题!!
回复