在15年修改版的建筑设计防火规范图示中的第5-14页中注释里有一条说:五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑,这条里说的是否是说五层以下的该建筑防火分区还是单层计算,不用每层叠加计算?
在15年修改版的建筑设计防火规范图示中的第5-14页中注释里有一条说:五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑,这条里说的是否是说五层以下的该建筑防火分区还是单层计算,不用每层叠加计算?
2楼
本帖最后由 蓝天飞翔 于 2017-2-6 19:23 编辑
“五层或五层以下的
教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑”,也就是说
该建筑防火分区可按单层计算。
回复
3楼
内廊式商业服务网点 ,走廊宽度需达到多宽才符合规范要求?
回复
5楼
那例如:二级防火四层教学楼,每一层的建筑面积不超过2500,但是该建筑的总建筑面积超过2500,每一层也是不需要设置防火分区吗?
回复
6楼
陌笙 发表于 2017-2-7 16:41 那例如:二级防火四层教学楼,每一层的建筑面积不超过2500,但是该建筑的总建筑面积超过2500,每一层也是不 …需要设置防火分区
回复
7楼
这条的准确理解为“敞开楼梯间不是判定上下层联通的条件”。
回复
8楼
一柱香 发表于 2017-2-7 11:44 内廊式商业服务网点 ,走廊宽度需达到多宽才符合规范要求?商业服务网点,根据定义,住宅建筑首层或首层及二层,每个单元建筑面积不超过300平方米,所以不可能会出现 内廊的情况。
回复
9楼
陌笙 发表于 2017-2-7 16:41 那例如:二级防火四层教学楼,每一层的建筑面积不超过2500,但是该建筑的总建筑面积超过2500,每一层也是不 …判定是否需要叠加计算防火分区面积的条件,是看是否有上下联通的开口(包括中庭、敞开楼梯、自动扶梯等,规范中有例举)。所以,有上下联通的开口,就上下层叠加计算,没有上下联通的开口,就每层一个防火分区。特别说明,敞开楼梯间不属于上下联通的开口。
回复