某小区有18层高层五栋,二十层高层两栋,二十四层高层两栋。 二次供水该如何分区? 分三区是否可行? 分四区的话管线太多,现场施工不好进行。
某小区有18层高层五栋,二十层高层两栋,二十四层高层两栋。
二次供水该如何分区?
分三区是否可行?
分四区的话管线太多,现场施工不好进行。
24楼
如果几栋楼首层标高都差不多的话,再去掉最低4层市政直供(假设,实际要核对市政压力)。则分区可按24层的来分,24层的1-4市政直供,5-14加压低区供水,15-24加压高区供水。20层的也一样,1-4市政直供,5-14加压低区供水,15-20加压高区供水;18层的1-4市政直供,5-14加压低区供水,15-18加压高区供水。
回复
25楼
假如高区用同一套设备的话,对于最高楼层低的用户余压也高,不太合适我觉得,到底是按最高楼层来计算最大扬程,还是什么
回复
26楼
楼上几位说的只是分区的大体原则性质的东西,没有实质的说明具体怎么办,这样让楼主无法形象的解决问题的
回复
27楼
要想不多分区,就按3个区好了。低区直供,中区到18层,高区19-24.最简单了。
回复
28楼
分三区,部分楼层减压阀控制。
回复
29楼
谢谢各位老师的分享。本小区最后还是以四区来进行的分区供水。小区位于安徽南方某地,一般单区供给十层以上案例较少。故三区供水确实不好实施。最后分区定为1-6层 7-12层 13-18层 19-24层四区。室外管网均采用球墨铸铁管材。
虽设置如此,但小区内管线布置较密集。本人仍认为并不是最优方案。