请教关于不同层高的二次供水分区问题
ngduran
ngduran Lv.3
2017年02月06日 08:27:09
只看楼主

某小区有18层高层五栋,二十层高层两栋,二十四层高层两栋。 二次供水该如何分区? 分三区是否可行? 分四区的话管线太多,现场施工不好进行。

某小区有18层高层五栋,二十层高层两栋,二十四层高层两栋。
二次供水该如何分区?

分三区是否可行?

分四区的话管线太多,现场施工不好进行。
免费打赏
煜翰
2017年02月14日 15:33:07
13楼
尽量少分,可优化比较
回复
yangyi19892009
2017年02月16日 14:53:53
14楼
本帖最后由 yangyi19892009 于 2017-4-26 14:11 编辑 ngduran 发表于 2017-2-9 08:40 谢谢指导,学到很多。小区内有18层的楼栋,也有20和24层的。确实不太好分。我再想想办法这有什么不好分区的,首二层市政直供。低区供3-10层,中区供11-18层。高区供余下。很简单的方案了完全被楼主绕晕了,分区和楼层没有关系,和层高有关。老专家说的对,3-13层,14到18层或者到24层
回复
co1481679864718
2017年02月16日 15:33:11
15楼
感谢分享,学习了
回复
rht1822
2017年02月17日 10:55:29
16楼
1、首先,应明确市政压力是多少,以此确定市政供水到几层;2、根据住宅高度18层、20层、24层合理分区;3、江苏地区加压分区一般不超过7层,北京、河北等可做到10层乃至11层;
回复
cyp629
2017年02月18日 20:59:35
17楼
总层数减去市政直供等于剩余层数,比如市政供到四层,剩下的20层,可以分三个区,5~11;12~18;19~24。这样四个区刚好
回复
谢好
2017年02月22日 20:57:05
18楼
很好的工程谢谢楼主分享
回复
谢好
2017年02月27日 22:00:38
19楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
lwwlida8802
2017年02月28日 08:41:21
20楼
建议2组泵,分四个区,压力统一好控制
回复
zhukun2016
2017年02月28日 11:15:26
21楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
zhukun2016
2017年02月28日 11:15:54
22楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复

相关推荐

APP内打开