新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
2楼
不知道楼主的不好支模的结论从哪里来,一次浇筑,支模不算费劲
回复
3楼
最好是分开浇筑,施工便于控制
回复
6楼
同时浇筑了,这个不算难支模,同时浇筑好处多多
回复
8楼
同时浇筑与分次浇筑均可以 支模难度会有点差别 但基本上可以忽略不计
因图纸比较模糊 看不到短柱的高度 及该工程的工程量大小 建议短柱较高、工程量较小时分次浇筑 短柱高度不太高,工程量较大时同时浇筑 这主要考虑浇筑短柱混凝土时底部地梁混凝土的上顶造成混凝土浪费
回复
10楼
回复
11楼
2种方式都可以,没什么难不难的
回复
12楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
施工单位很强大的,现在我们学习到了,他们总有办法
回复
14楼
a雨夜听风a 发表于 2017-2-10 15:45 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 …不影响地脚螺栓预埋可以分开浇筑。
回复
15楼
混凝土强度一样吗?
回复