低压两路进线均分别合闸运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线开关跳闸,这情况正常吗
xuzixj
xuzixj Lv.2
2017年02月02日 16:06:48
只看楼主

如题,请教各位大神≡ ̄

如题,请教各位大神≡ ̄
免费打赏
beida_energy
2017年02月03日 09:24:22
2楼
两路低压电源分别合闸供电时,如果不是并列运行,就是各供各的,合闸前,联络开关应处于断开状态,拉出联络开关实际上就是断开隔离开关,所以,应该是没有问题的,但最好是在隔离断开后再操作进线开关合闸。
回复
beida_energy
2017年02月03日 09:25:01
3楼
上个图,参考一下
回复
北域尘埃
2017年02月03日 09:32:28
4楼
你们的系统允许一段二段合么
回复
攻城师95551
2017年02月03日 09:42:53
5楼
去看你们的设计图纸,一般不会。
回复
sjashj
2017年02月03日 13:34:54
6楼
应该不会有什么问题的,联络开关处于分断状态,抽出动作不会引起跳闸的。除非电气连锁线接错了!!
回复
cmb178
2017年02月04日 15:55:44
7楼
要看原理图吧,
有的情况,会跳闸
回复
imjiule
2017年02月14日 12:55:12
8楼
初始状态:两进线合闸状态,母分分闸状态处于连接位置
操作:母分开关由连接位置摇到分离位置
动作:一路进线开关跳闸
状态不正常,基本2进线1母联,电气联锁只是做到3台开关能合2台,跳闸回路没有联锁接线。
回复
likai860302
2017年02月15日 13:35:49
9楼
看看母联处的联络线是否接错位置了
回复
xiaowangshu8
2017年02月15日 16:52:41
10楼
同意:应该不会有什么问题的,联络开关处于分断状态,抽出动作不会引起跳闸的。除非电气连锁线接错了!!
回复