超高层建筑机电七大施工重点分析
祖玫
祖玫 Lv.3
2017年01月23日 15:09:20
只看楼主

一、多专业深化设计及管线综合。  重点分析:  机电功能齐全,系统繁多,设计标准高,深化设计工作组织、协调难度大。  施工对策:  ①:在深化设计部的统一部署下,成立机电深化设计组,选派具有丰富设计和施工经验的设计师组成,保证设计图纸满足业主功能要求,符合设计意图。  ②:组建由国内著名的专家学者组成的专家顾问团,为本工程机电设计提供一流的咨询和技术指导,确保本工程设计的先进性和科学性。

一、多专业深化设计及管线综合。

  重点分析:

  机电功能齐全,系统繁多,设计标准高,深化设计工作组织、协调难度大。

  施工对策:

  ①:在深化设计部的统一部署下,成立机电深化设计组,选派具有丰富设计和施工经验的设计师组成,保证设计图纸满足业主功能要求,符合设计意图。

  ②:组建由国内著名的专家学者组成的专家顾问团,为本工程机电设计提供一流的咨询和技术指导,确保本工程设计的先进性和科学性。

  ③:采用BIM技术,本工程管线协调工作建议采用Magicad软件,利用三维建模自动生成综合管线布置图,大大减少管线冲突及返工率。

  ④:通过CAD软件开展预留预埋图、综合管线布置图、剖面及施工详图、机电末端布置图深化设计工作。

  二、机电调试舒适度保证。

  重点分析:

  机电功能齐全,系统繁多,设计标准高,深化设计工作组织、协调难度大。

  施工对策:

  ①:进场伊始聘请调试顾问组成机电调试组,参与完整施工过程,负责指导整体机电测试,满足机电调试组织保障。

  ②:充分发挥BIM软件系统复合计算功能,将调试工作关口前移至深化设计阶段。

  ③:按照电气(动力照明),再设备单机,再系统联合调试的基本原则组织调试。调试前,组织各专业编制详细的调试方案,如空调管网冲洗、空调系统的调试、发电机调试等专项方案,并报业主现场工程师和监理工程师审核,批准后方可实施调试。

  三、机电设备、材料选型及组织进场。

  重点分析:

  节能及绿色建造目标为LEED金奖,机电系统齐全,大量采用环保、节能产品,充分反映了先进的建筑设计理念。设备、材料的准备选型,及组织进场至关重要。

  施工对策:

  ①:成立以机电项目经理为组长的机电设备物资保障小组,负责机电物资组织全过程管理工作。

  ②:深化设计阶段引入BIM建模技术,完成系统优化,复核工作,完成设备选型及参数复核。

  ③:设备、材料采购招标,充分体现环保理念。采购前与多家通过环保认证的材料供应厂家建立供货关系,确保进场所有物资都是绿色环保型产品。

  ④:筛选优质物资供应商,充分考虑厂家的生产能力、产品质量、供货周期等因素,关键物资将组织人员进行实地考察。

  ⑤:设备、材料根据工期、进度、现场条件、厂商生产周期等因素分批进场,进口设备充分考虑报关等手续的办理时间;必要时考虑驻场督产、检验,及在现场设置设备材料、临时堆场。
四、超高层大型设备及管道吊装运输。

  重点分析:

  塔楼设备层多,部分设备及管道外形尺寸大、重量重,设备垂直运输高度高(设备运输最高高度达几百米),设备吊装的风险控制难度大;地下室设备集中,重量重,水平运输难度大(设备最重达18吨,管道最大管径达DN1000)。

  施工对策:

  ①:成立大型设备吊装保障小组,负责大型设备吊装工作。

  ②:制定详细的吊装、运输方案,保障楼层内管道运输管道的畅通。

  ③:制定详细的设备就位方案和平面运输路线;复核大型设备在楼层上的运输路线范围内的楼面结构的承载能力,必要时采取如加固措施,保证结构安全。

  ④:协调各种机电设备的吊装及场内运输,做到井然有序,保证垂直运输、水平运输的通道畅通。

  五、管井倒装法与组合式立管技术的运用。

  重点分析:

  程塔楼管井众多,管井内有给排水管、消防管、空调水管、蒸汽管等,管道尺寸大(最大管道为DN700左右)且管道密集(单个观景最多有28根管道),施工工艺各不相同(有焊接、硬钎焊接、卡箍连接等),部分管道施工要求高(如中压管道、蒸汽管道),管井内管道的施工质量至关重要。

  施工对策:

  ①:组织对管井内深化设计,合理规划管井管道排布方式。

  ②:研究管井内布局,分析实施可行性,选择性采用预制组合立管、倒装法施工等先进的管井内管道施工工艺,优化施工组织。

  ③:制定详细周密的专项施工法案,切实指导管井管道的施工。

  ④:组织加工场,集中进行组合立管加工,提高质量。

  六、超长距大截面高压电缆竖井敷设。

  重点分析:

  电气专业部分竖井电缆竖向敷设长度长,截面大重量重,敷设要求高,造成施工难度大。(最大整根电缆长达几百米,高压电缆,重约4.5吨)。

  施工对策:

  ①:由机电技术负责人及专业工长组成树精超长电缆敷设技术保障小组,做好指导工作。

  ②:采用先进工艺及专利技术进行电缆敷设,如引进上海环球项目电缆的专利产品及施工技术。

  ③:编制超长电缆专项方案,并组织相关人员评审。

  ④:根据电缆参数精确计算管线的重量,选择合理安装机具及施工方案,施工时有专人旁站监督,保证通讯、照明、洞口防护、人员防护措施到位。

七、高档写字楼及超五星级酒店机电设备的声学控制。

  重点分析:

  高档写字楼及超五星级酒店,作为大型的对外服务建筑,营造舒适安静的使用环境,是保证工程品质的关键。

  施工对策:

  ①:设备选型时选用振动小、噪声低的设备。

  ②:从设备安装,风管的制作安装以及风管漏风量,风阀的严密性及操作灵活性,风口与风管连接等方面进行全方面控制,以满足系统运行噪声的要求。

  ③:所有机械设备都将采用减震装置,以减轻设备振动的传播;所有减振装置由专业厂家根据设备的各项参数设计制造,以达到最佳的减震效果。

  ④:施工完成后进行实地检测、验证。