这个车间和仓库是一个建筑,还是防火间距不限的两个建筑?
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年01月22日 09:58:50
来自于建筑问答
只看楼主

http://bbs.co188.com/thread-9361357-1-1.html 这是此前的发帖。请帮忙确定其消防设计流量


http://bbs.co188.com/thread-9361357-1-1.html



这是此前的发帖。请帮忙确定其消防设计流量

蓝天飞翔
2017年01月22日 20:58:25
2楼
本帖最后由 蓝天飞翔 于 2017-1-22 21:02 编辑

根据规范,室内各消防系统用水设计流量为:消火栓系统40 L/s,自动喷水系统(干式)44 L/S,水幕系统10 L/s,水喷雾系统15 L/s。
经设计人判断,需要同时开启的室内消防系统有:消火栓、自动喷水和水幕系统,室内消防系统的总用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计,结果如下:总流量=40+44q--10—94(L/s);总水量=(40×3.6×3)+(44×3.6×1)+(10×3.6×3)=698(m3);地下消防水池容积取700 m3。这种计算方法是较普遍的情况。
也有设计人认为水喷雾系统也需要同时开启,计算结果为:总流量=94+10=104(L/s);总水量:698+15×3.6×1=752(ITl3);地下消防水池容积755 m3。
当然还有另外的计算方法,比如取设计流量和水量分别为74 L/s和522 m3(后文详细分析)。
几种计算方法结果相差近1/3,但根据现行规范我们无法判断哪组数据更合理。
所以说取值最好经计算后取最大值,安全。
回复
蓝天飞翔
2017年01月22日 21:05:13
3楼
以上回答希望您予以指正
回复
孙学生
2017年01月23日 10:35:27
4楼
首先,飞翔你用的什么规范?应该用 <消防给水及消火栓系统技术规范> GB50974-2014。按你的意思,在确定室内消火栓流量时,车间和仓库看做一个建筑,且性质为厂房吗?
xfll.jpg
回复
孙学生
2017年01月23日 10:59:49
5楼
我的问题可能有点复杂。咱们先简单了来说。不考虑其他消防流量引起的折减,单说室内外消火栓系统的设计流量。
此贴 http://bbs.co188.com/thread-9361357-1-1.html中的建筑,若只有厂房部分,则室内外消火栓设计流量为20、40L/s;若只有仓库部分,则室内外消火栓设计流量为25、35L/s;若看做一个建筑且定性为厂房,则室内外消火栓设计流量为20、40L/s;若看做一个建筑且定性为仓库,则室内外消火栓设计流量为25、45L/s。那么对图中的建筑,该怎么确定消火栓设计流量呢?
回复
蓝天飞翔
2017年01月23日 12:11:05
6楼
本帖最后由 蓝天飞翔 于 2017-1-23 12:23 编辑 孙学生 发表于 2017-1-23 10:59 我的问题可能有点复杂。咱们先简单了来说。不考虑其他消防流量引起的折减,单说室内外消火栓系统的设计流量 …所以说根据现行规范我们无法判断哪组数据更合理,尽量经过计算取较大值来设计。(还有,这个车间和仓库应为一个建筑,只是其内部功能分区问题是否合理、符合规范要求)
回复
孙学生
2017年01月24日 09:45:12
7楼
蓝天飞翔 发表于 2017-1-23 12:11 所以说根据现行规范我们无法判断哪组数据更合理,尽量经过计算取较大值来设计。(还有,这个车间和仓库应 …图中建筑厂房较高,仓库较低,二者之间共用一墙,且为防火墙。如果仓库临近厂房一侧加一堵墙,是否该建筑就可看做防火间距不限的两个建筑?见建规3.4.1注2和注6.
回复
蓝天飞翔
2017年01月24日 10:04:46
8楼
本帖最后由 蓝天飞翔 于 2017-1-24 10:13 编辑 孙学生 发表于 2017-1-24 09:45 图中建筑厂房较高,仓库较低,二者之间共用一墙,且为防火墙。如果仓库临近厂房一侧加一堵墙,是否该建筑 …从您所展示图来看,分为一层和二层,不是两个单独建筑,所以为一个建筑。建规3.4.1注2所说明的是“相邻”两座厂房,是两个独体建筑,与您所示图不附;
回复
孙学生
2017年01月24日 10:23:04
9楼
我还是不明白。这么说吧,图中建筑怎么修改才能成为“防火间距不限”的两个建筑?
回复
蓝天飞翔
2017年01月24日 19:34:29
11楼
孙学生 发表于 2017-1-24 10:23 我还是不明白。这么说吧,图中建筑怎么修改才能成为“防火间距不限”的两个建筑?在同一建筑内无法改变,除非您将各个不同功能区域转换为同一功能操作间。
回复