选择漏电断路器时,除了要考虑线路额定电路、短路分断电流、漏电动作电流外,漏电断路器的I△m要怎样来确定?.
选择漏电断路器时,除了要考虑线路额定电路、短路分断电流、漏电动作电流外,漏电断路器的I△m要怎样来确定?
.
3楼
I△m就是额定动作电流,也就是你自己说的“漏电动作电流”,它是根据使用环境、使用目的、保护对象选择相应额定动作电流、动作时间的漏电保护装置。
在潮湿或金属架构等导电良好的作业场所,例如电镀车间、清洗工场、建筑工地、露天工作等潮湿场所以及金属台架或棚架上等场所,或使用I类手持电动工具, I类便携式或移动式设备的,因容易发生较大电流的触电事故,应选用15~30mA/0.1s内动作的漏电保护装置。
在锅炉、金属容器、金属管道等狭窄且导电良好场所作业,或使用II类手持电动工具、II类便携式或移动式设备的,视工作场所危险性大小,应选用动作电流不大于15mA/0.1s的漏电保护装置。
当在用电场所人体大部分浸在水中时,或者在触电后可能导致严重二次事故的场所,如游泳池、医院病房、幼儿园等场所,应选用6~15mA/0.1s内动作的漏电保护装置,或者6~10mA的反时限特性的漏电保护装置。
以上是以保护人身安全为主要目的的选择。以下是以保护各类财产安全为目的的选择。
在触电危险性小的场合,或者为了防止电气火灾、防止因跳闸造成大面积停电等,可根据实际使用环境、使用目的、保护对象以及用电设备和电路的正常泄漏电流大小,选择大于30mA/0.1s以上动作的漏电保护装置。例如动作电流分别为50mA、75mA、100mA、150mA、200mA等,动作时间分别为0.1~0.2s等的漏电保护装置。必要的时候可选用动作电流不大于2A,具有0.2~2s延时动作的漏电保护装置。
具体的你最好还是找相关的规范看看吧。
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2017-1-20 20:45 I△m就是额定动作电流,也就是你自己说的“漏电动作电流”,它是根据使用环境、使用目的、保护对象选择相应 …非常感谢先生的回帖和帮助!但这里似乎有些问题:我请教的是“I△m”,先生解析的好像是“I△n”,这两者应该是不一样的吧——如照片中一个是“2000A”,一个是“0.03A”,两者相差着十万八千里呢。再次感谢先生的热心帮助!
回复
5楼
这应该是漏电动作极限值,属于极限参数,属于制造参数,当剩余电流不大于此值时,断路器可以可靠进行漏电动作保护,不属于用户选择的参数,所以,不用选。但有时候需要验证,就像断路器的极限电流值一样的意思。如果保护地点上预期可以产生大于2000A的对地泄露电流,断路器的剩余保护动作有可能失效,这跟保护地点的回路参数有关。
回复
6楼
asmdl 发表于 2017-1-21 01:25 非常感谢先生的回帖和帮助!但这里似乎有些问题:我请教的是“I△m”,先生解析的好像是“I△5705533
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2017-1-21 20:52 真有意思5705550
回复
8楼
asmdl 发表于 2017-1-21 22:26 真有意思兄弟,你懂得交通规则吗?如果红绿灯与交警手势指挥相矛盾,你听哪个呢?同样,你的箭头尖端指着“30mA”的位置,文字又用了“I△m”,两者大相径庭,你让人相信那个呢?是你文字表述错了,还是你自己提供的图片指示错呢?你还要知道,在电工作业中,有标识按标识执行,没有标识按常规执行。所以,你的图片明明指着“30mA”这一行,这么明确的标识,在你没有纠正自己错误之前,谁都不会看到别的地方吧?
回复
9楼
你自己看清楚你的图片,你叫人如何知道你到底问哪一个?
回复
10楼
两者相差就是最后一个字母,一个是m,一个是n,从你的图片来看,就很容易让人认为你是笔误,应该问的是“I△n”。因为图片明确指示的是“I△n=30mA”这一行。
回复
11楼
这个Im应该就是那个剩余电流动作设定值吧?有些事可以设置的,有些事固定的。
回复
12楼
老灰兔子 发表于 2017-1-22 21:19 两者相差就是最后一个字母,一个是m,一个是n,从你的图片来看,就很容易让人认为你是笔误,应该问的是“I△ … I△m就是额定动作电流,也就是你自己说的“漏电动作电流”,它是根据使用环境、使用目的、保护对象选择相应额定动作电流、动作时间的漏电保护装置。
回复