请教低压的间接接触保护的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年01月19日 12:26:08
只看楼主

我看参考答案下面的题目中不是用断路器的进行计算,而是采用漏电保护器的进行计算,请教原因是什么? 提前谢谢您的回复。 用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类别为I 类。TT 系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.8Ω,采用带漏电模块的断路器做馈电保护,断路器脱口器瞬动电流整定值为100A,额定漏电动作电流为0.5A,不计设备侧接地线的阻抗。问设备侧接地电阻最大为下列哪项数值时,满足防间接接触保护的要求?

我看参考答案下面的题目中不是用断路器的进行计算,而是采用漏电保护器的进行计算,请教原因是什么? 提前谢谢您的回复。

用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类别为
I 类。TT 系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.8Ω,采用带漏电模块的断路器
做馈电保护,断路器脱口器瞬动电流整定值为100A,额定漏电动作电流为0.5A,不计设备
侧接地线的阻抗。问设备侧接地电阻最大为下列哪项数值时,满足防间接接触保护的要求?
免费打赏
fitman
2017年01月31日 11:21:02
12楼
二档起步 发表于 2017-1-21 09:53 I(0.5A)=U(220V)/R(4+0.8+设备侧接地电阻)对于TT系统,用RCD保护时,应按R*I<=50来计算设备的接地电阻。
回复
fitman
2017年01月31日 11:25:17
13楼
另外,如果按GB16895.21的要求,还应用I(故障电流)=U(220)/R(总回路电阻)来校验是否不小于RCD额定动作电流的5倍。
回复
二档起步
2017年01月31日 11:39:43
14楼
fitman 发表于 2017-1-31 11:21 对于TT系统,用RCD保护时,应按R*I对,30ma是所能通过人体的安全电流临界值。但是往往条件不全,很难准确算出电流值,所有IEC规定50V是安全电压,只要能满足接触电压小于50v就算安全的。
回复
smartspring
2017年02月03日 08:42:51
15楼
谢谢各位的回复。在下已经弄懂这个问题了。:)
回复
北域尘埃
2017年02月03日 16:01:17
16楼

路过,学习中。。
回复
药水瓶盖
2017年02月04日 11:23:44
17楼
TT系统上rcd 接地电阻超大的 虽然一直算不明白 我一般简化之后 是 r≤u/i 接地电阻≤安全电压/漏电电流 r≤50/0.5 所以接地电阻100欧姆以下就没事
回复

相关推荐

APP内打开