请教低压的间接接触保护的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年01月19日 12:26:08
只看楼主

我看参考答案下面的题目中不是用断路器的进行计算,而是采用漏电保护器的进行计算,请教原因是什么? 提前谢谢您的回复。 用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类别为I 类。TT 系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.8Ω,采用带漏电模块的断路器做馈电保护,断路器脱口器瞬动电流整定值为100A,额定漏电动作电流为0.5A,不计设备侧接地线的阻抗。问设备侧接地电阻最大为下列哪项数值时,满足防间接接触保护的要求?

我看参考答案下面的题目中不是用断路器的进行计算,而是采用漏电保护器的进行计算,请教原因是什么? 提前谢谢您的回复。

用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类别为
I 类。TT 系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.8Ω,采用带漏电模块的断路器
做馈电保护,断路器脱口器瞬动电流整定值为100A,额定漏电动作电流为0.5A,不计设备
侧接地线的阻抗。问设备侧接地电阻最大为下列哪项数值时,满足防间接接触保护的要求?
免费打赏
雍牧
2017年01月20日 08:50:03
2楼
好资料,学习学习,,,,
回复
wang171468177
2017年01月20日 19:16:36
3楼
半截资料啊?。。。。。。。。。。。。
回复
beida_energy
2017年01月21日 09:15:55
4楼
你的题中还应当有个保护接地的接地电阻值,规程要求不能小于10欧,这样就可以进行计算了。
给你上个图,你自己看着算吧。
回复
二档起步
2017年01月21日 09:53:45
5楼
I(0.5A)=U(220V)/R(4+0.8+设备侧接地电阻)
回复
smartspring
2017年01月22日 13:21:04
6楼
谢谢您两位的回复。在下已经明白了。
回复
浪尽天涯
2017年01月22日 18:42:25
7楼
好资料,谢谢分享
回复
小宝小陆
2017年01月23日 11:04:38
8楼
学习学习,感谢大神的回复!
回复
wang171468177
2017年01月23日 20:04:00
9楼
回复
xiaoqibing
2017年01月30日 13:08:56
10楼
路过,学习中。。。
回复
bjqb116
2017年01月31日 10:52:00
11楼
好资料,学习学习,,,,