直通式三相四线表接线
俺是做配电柜的
2017年01月19日 12:07:07
只看楼主

本帖最后由 俺是做配电柜的 于 2017-4-10 16:33 编辑 请教各位老师,如图,电度表的N接线柱接1.5平方的线,可以吗

本帖最后由 俺是做配电柜的 于 2017-4-10 16:33 编辑

请教各位老师,如图,电度表的N接线柱接1.5平方的线,可以吗

IMG_20170410_163201.jpg

wanghongxia1983
2017年02月03日 14:54:32
3楼
楼主,没有看到图纸啊。
回复
zhangyejian666
2017年02月19日 23:29:14
4楼
关键是看你多大的负载,你的电表是多大的,你现在说得很笼统。
回复
俺是做配电柜的
2017年05月17日 21:08:15
5楼
zhangyejian666 发表于 2017-2-19 23:29 关键是看你多大的负载,你的电表是多大的,你现在说得很笼统。比如说30kW
回复
zhy8340
2017年07月14日 09:34:48
6楼
估计不行,1.5太细了
回复
大壮壮小壮壮
2017年07月19日 10:21:42
7楼
三相电度表,N相是不经过计量的,而负载N也是不经过电度表的,理论上可以但一般会用4- 6平方
回复

相关推荐

APP内打开