怎么进行清查混凝土裂缝?
qq_1480485834011
2017年01月18日 14:09:33
只看楼主

悍马灌缝胶施工工艺第一步:裂缝检查 悍马灌缝胶第一步就是进行裂缝检查,检查裂缝的性质、长度、宽度、深度、走向、贯穿、漏水情况,以便确定处理方案。 读数显微镜 裂缝宽度的量测常用读数显微镜,它是由光学透镜与游标刻度等组成的复合仪器,用于检测混凝土和其它材料的裂缝宽度的裂缝读数显微镜,自带冷光源,确保在无光线的情况下也能看到清晰的裂缝宽度,常见的放大倍数有20-40 倍。其最小刻度值要求不大于

混凝土裂缝1.jpg

悍马灌缝胶施工工艺第一步:裂缝检查
悍马灌缝胶第一步就是进行裂缝检查,检查裂缝的性质、长度、宽度、深度、走向、贯穿、漏水情况,以便确定处理方案。
读数显微镜

裂缝宽度的量测常用读数显微镜,它是由光学透镜与游标刻度等组成的复合仪器,用于检测混凝土和其它材料的裂缝宽度的裂缝读数显微镜,自带冷光源,确保在无光线的情况下也能看到清晰的裂缝宽度,常见的放大倍数有20-40 倍。其最小刻度值要求不大于0.05mm 。其次,也有用印刷有不同宽度线条的裂缝标准宽度板,与裂缝对比测量;或用一组具有不同标准厚度的塞尺进行试插对比,刚好插入裂缝的塞尺厚度,即裂缝宽度。

lief.jpg
裂缝宽度测试仪
裂缝宽度测试仪的测量范围是0.01 毫米~2.00 毫米,读数精度是0.005 毫米,放大倍数是40 倍。
1. 适用于构件的单侧裂缝,不适用于双面贯通的裂缝;
2. 裂缝内不能有积水、泥浆;
3. 裂缝纵深走向应与混凝土表面基本垂直,否则对测试结果产生影响;
4. 混凝土表面清洁平整;
5. 换能器通过耦合剂与混凝土表面耦合,耦合剂可选用较廉价的膏体,如凡士林、黄油、浆糊等;
6. 为了避免混凝土内部的绕射声波被横跨裂缝的钢筋短路,两个换能器的连线方向不宜与混凝土内部的钢筋走向平行,而应形成一定的夹角。
超声法检测混凝土裂缝深度

超声法检测结构裂缝深度简介.015.jpg 注意事项:裂缝的两壁不得有水或者泥土杂物,两壁保持干燥洁净。
超声波检测混凝土裂缝的步骤:
①选择测试部位;
②打磨清理混凝土表面;
③布置超声测点;
④分别作跨缝和不跨缝超声测试;
⑤记录首波反相时的测试距离;
⑥求不跨缝各测点的声波实际传播距离及混凝土声速;
⑦根据裂缝深度公式计算
钻孔检查
风钻钻孔压水检查裂缝深度,多用于混凝土坝块侧面裂缝,也可以用于顶平面裂缝,但顶平面裂缝缝面漏水,不易见到,只有用漏水量来判断。检测时在裂缝两侧同时钻孔,只有一侧裂缝深度达到坝块深度的一半则说明裂缝是管穿性的,孔的布置在同一水平面上由浅到深,从裂缝底部往上布孔直到裂缝梢上。
风钻压水检查y.JPG
压水检查
压水检查分为三级加压:
一级加压,首先加压0.1Mpa, 观察裂缝是否渗漏出水,若裂缝出水,则表明裂缝已达到钻孔深度,压水检查结束。
二级加压:若加压到0.1Mpa ,缝面不漏水,则再升压到0.2Mpa ,缝面漏水,则停止,表明已达到裂缝钻孔深度,检查结束。
三级加压:若加压到0.2Mpa缝面没有渗漏水,待稳压1h后,再升压到0.3Mpa,出水则检查结束,不出水则观察稳压后孔中进水量,进水量小,而且小于混凝土的渗透率,说明裂缝未达到深度,也有可能是裂缝偏移,未达到缝面,在这样的情况下,可在缝对面对称钻孔,按照上面压水检查的方法进行检查,不出水则未到达深度。若缝面不漏水,孔中进水量大,稳压1h,还是进水量大,可能是混凝土内部不密实或者内部水漏了,持续稳压2h,仍然水量大,虽然缝面不见渗水,认为内部有裂缝,则同上重新钻一排深孔压水来判断。



混凝土裂缝1.jpg


lief.jpg


超声法检测结构裂缝深度简介.015.jpg


风钻压水检查y.JPG