大空间空调系统设计问题
奋斗的胖果
2017年01月17日 22:06:43
来自于中央空调
只看楼主

急求!!!目前,对于大空间空调系统的设计思路多种多样,空调方案的考虑也有所不同,遇到的问题也是多样化,针对于大空间空调设计小弟有如下问题,需求帮助:(1)针对大空间空调系统设计——如机场航站楼入港大厅、离港/候机大厅等,起空间高度有15-20米左右,一般常规设计方案是在4-6米标高进行侧喷口送风,那么,在设计时这个大空间的冷(热)量是如何算取的;(2)我们在做设计时考虑舒适空间是指人员活动区域(如3-6米以下区域),还是考虑到整个空间;

急求!!!目前,对于大空间空调系统的设计思路多种多样,空调方案的考虑也有所不同,遇到的问题也是多样化,针对于大空间空调设计小弟有如下问题,需求帮助:
(1)针对大空间空调系统设计——如机场航站楼入港大厅、离港/候机大厅等,起空间高度有15-20米左右,一般常规设计方案是在4-6米标高进行侧喷口送风,那么,在设计时这个大空间的冷(热)量是如何算取的;
(2)我们在做设计时考虑舒适空间是指人员活动区域(如3-6米以下区域),还是考虑到整个空间;
(3)我在对航站楼(湖南)入港大厅空调系统进行设计,施工完成后试运行时遇到了一个问题——空调系统开启了一上午,经现场测量,温度还不能达到18°C以上(室外温度大概6°C左右), 我空调主机采用风冷螺杆冷水机组,夏季空调设计参数为250w/平方,供热设计参数为200W/平方,根据机组供热参数可知其供热能力为265w/平方
紧急求助!!!
soppin87
2017年01月18日 17:20:04
2楼
喷口送风是射流风口的意思吗?
有没测试过送风距离是多少?如果送风距离不够,你制冷冷量就是在风口那里循环而已。
回复
奋斗的胖果
2017年01月18日 18:07:25
3楼
soppin87 发表于 2017-1-18 17:20 喷口送风是射流风口的意思吗?有没测试过送风距离是多少?如果送风距离不够,你制冷冷量就是在风口那里循 …你好,采用喷口侧送风,喷口送风风速为5.2m/s,设计送风距离为9m,满足设计要求
回复

相关推荐

APP内打开