商业建筑进线总开关设漏电保护,后面有应急照明回路,规范要求应急照明电源不应设剩余电流保护,怎么破?
ybshma
ybshma Lv.2
2017年01月14日 21:38:11
只看楼主

如题

如题
龙门之桐
2017年01月14日 21:46:51
2楼
支持楼主一下
回复
a396673967
2017年01月15日 11:42:30
3楼
为啥进线非要加漏电?可以选只报警不分段的断路器
回复
ybshma
2017年01月16日 20:32:12
4楼
a396673967 发表于 2017-1-15 11:42 为啥进线非要加漏电?可以选只报警不分段的断路器规范有条要求,应设置剩余电流保护器的地方,就有建筑总进线。
回复
beida_energy
2017年01月17日 08:42:38
5楼
可以选择的动作电流较大的。
回复
pangzi13
2017年01月17日 08:59:45
6楼
应急照明应该跟非消防不同进线,实在不行就加个EPS
不过还是不要冒险的好
回复
yoguess
2017年01月17日 14:53:20
7楼
“规范有条要求,应设置剩余电流保护器的地方,就有建筑总进线。”这指的是住宅建筑物,商业不在此范围内。
回复
yoguess
2017年01月17日 14:54:34
8楼
可以考虑采用剩余式电流保护装置
回复
a396673967
2017年01月17日 18:28:31
9楼
我们这边只有住宅的才做
回复
智能建筑一体化
2017年03月09日 18:54:20
10楼
消防应急照明和疏散指示系统的每一个单相分支回路的电流不超过16A,光源数量不宜超过25个;备用应急照明和疏散应急照明,不宜接入同一分支供电回路。
消防应急灯具的配电回路中不宜设置开关;工作方式可控的消防应急灯具配电回路中设置的开关,不应影响该配电回路中消防应急灯具转入应急工作状态。
应急照明集中电源及分配电箱内应能接受消防联动控制,但当应急照明集中电源进入应急工作状态时,应急输出应不受消防联动控制信号的影响,并发出进入应急状态反馈信号。


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复
tiaotiao672
2017年04月11日 17:28:52
11楼
我最近也遇到这个问题,如何解决?只报警不跳闸?或者应急不从进线箱取?再者在总进线箱的出现回路加漏保,那样回路多的话,会很浪费.....请高人指点。