土木君曾碰到一个工程,大底盘整体地库,因为建筑竖向设计时,为了突出台地景观的效果,将小区内场地标高比周边道路标高抬高了1.5米,勘察报告给出的抗浮水位为室外场地标高下0.5米。 本地区的抗浮水位习惯提法确实是室外场地标高下0.5米,所以设计人根据勘察报告要求,就按照小区内场地标高下0.5米计算地库的抗浮水位。 这样本小区的抗浮水位比周边小区都高了1.5米!这样做是否合适呢?

《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004第8.6.1条指出地下室抗浮评价应根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度和地下水补给、排泄条件等因素进行评价。所以 “抗浮设防水位”应该是根据区域和整个场地的水文地质条件或地下水埋藏条件来决定,即应根据地下水的类型、分布和埋藏深度、含水层数目、岩性结构、含水构造特点、地下水的补给、排泄条件等来决定,而不是仅以某栋建筑基础所在地下水层的最高水位来决定,也不会因为某个地库的高低而影响抗浮水位。
所以本项目将抗浮水位抬高1.5米是不经济的。
当然这是针对普遍现象,有些特殊情况还是需要特殊对待的,比如四周都有止水帷幕或不透水层与隔水层相连,放坡式开挖基坑,地下室外墙与边坡之间回填土不密实、透水,此时会局部形成一个水池,地表水会汇聚在这个水池内而抬高抗浮水位。
2.jpg

在《建筑桩基技术规范应用手册》中也列举了一些特殊情况,如当地下室埋置在非饱和隔水层中,且采取措施保障地基土工作期间始终处于不饱和状态,则认为基础底板不受上层水的浮力作用。
3.jpg
若隔水层饱和则应考虑浮力作用,但宜计入渗流作用,对水浮力进行折减,折减水头应由有经验的勘察单位确定。
4.jpg


作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
mysjy8179
2017年01月12日 10:51:10
2楼
好资料,谢谢楼主提供分享!
回复
林夕一梦
2017年01月12日 11:18:32
3楼
抬高1.5米是不经济,但是我们只是个做设计的,没必要去做非自己专业的事儿。风险又不敢保证,除非让地勘补充一个勘察报告,否则,将来出问题,你自己扛着。
回复
huanyu_830615
2017年01月12日 14:13:31
4楼
谢谢楼主无私分享
回复
xinhailengyan
2017年01月12日 15:45:11
5楼
好资料,谢谢楼主提供分享!
回复
qiangxq1
2017年01月13日 07:48:45
6楼
谢谢楼主分享
回复
co1482372053532
2017年01月13日 10:33:21
7楼
京东的广告真的是很烦人哪ozimaoqu.com/zhucegongsi/
回复
送辣条了
2017年01月13日 10:49:08
8楼
让地勘补充一个勘察报告
回复
送辣条了
2017年01月13日 11:21:16
9楼
把一个底面光滑的木块放进装有底阀的玻璃缸内。用手把木块按住,然后往水里放水,淹没木块后,又打开阀门把水放尽。这时候拿起木块,如果检查它的底面与缸接触部位没有水。就又重新放进缸里,再用手按住,放满水。松手后,我们惊牙地发现:木块会自动浮起。(也可以用一些辅助办法让木块的底面无水。比如在木块与缸底接触的四周糊上浆糊,防止进水。但不能增加木块上浮的外来阻力。因为气体的浮力性质与液体相同,所以也可以在空气里作类似实验)根据压力差推论:如果浸没在缸里的木块底面没有水,那么它就没有受到水向上的压力,只受到水向下的压力。
1、为什么实验结果与压力差结论自相矛盾?
2、实验中的木块在缸里排出了与它体积相等的水,根据阿基米德定律,它受到了浮力大小等于它排出的水重。为什么压力差却认为木块没有受到浮力呢?它们之间孰对孰错?
3、如果浸没在水里的木块底面没有水,而它依然受到了浮力。那么,这个浮力是怎样产生的呢?
解答:实验并没有保证木块底部是光滑的,也就是说,无法确保木块底部绝对不会进水,因此这个实验的结论是经不起推敲的。故1,2,3问均属于无效提问。
回复
zhangdefan159
2017年01月13日 11:37:50
10楼
感谢楼主分享
回复
念星间
2017年01月13日 15:05:12
11楼
个人认为地下水水位应该按照毛细水的高度考虑,所以按照习惯做法没问题,谈不上抬高成本