【洪飞宇原创】技术篇:抗浮水位中易疏忽的那些事儿
vexyu
vexyu Lv.13
2017年01月12日 10:07:38
只看楼主

土木君曾碰到一个工程,大底盘整体地库,因为建筑竖向设计时,为了突出台地景观的效果,将小区内场地标高比周边道路标高抬高了1.5米,勘察报告给出的抗浮水位为室外场地标高下0.5米。 本地区的抗浮水位习惯提法确实是室外场地标高下0.5米,所以设计人根据勘察报告要求,就按照小区内场地标高下0.5米计算地库的抗浮水位。 这样本小区的抗浮水位比周边小区都高了1.5米!这样做是否合适呢?

《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004第8.6.1条指出地下室抗浮评价应根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度和地下水补给、排泄条件等因素进行评价。所以 “抗浮设防水位”应该是根据区域和整个场地的水文地质条件或地下水埋藏条件来决定,即应根据地下水的类型、分布和埋藏深度、含水层数目、岩性结构、含水构造特点、地下水的补给、排泄条件等来决定,而不是仅以某栋建筑基础所在地下水层的最高水位来决定,也不会因为某个地库的高低而影响抗浮水位。
所以本项目将抗浮水位抬高1.5米是不经济的。
当然这是针对普遍现象,有些特殊情况还是需要特殊对待的,比如四周都有止水帷幕或不透水层与隔水层相连,放坡式开挖基坑,地下室外墙与边坡之间回填土不密实、透水,此时会局部形成一个水池,地表水会汇聚在这个水池内而抬高抗浮水位。
2.jpg

在《建筑桩基技术规范应用手册》中也列举了一些特殊情况,如当地下室埋置在非饱和隔水层中,且采取措施保障地基土工作期间始终处于不饱和状态,则认为基础底板不受上层水的浮力作用。
3.jpg
若隔水层饱和则应考虑浮力作用,但宜计入渗流作用,对水浮力进行折减,折减水头应由有经验的勘察单位确定。
4.jpg


作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
老有所为
2017年01月13日 15:10:13
12楼
谢谢分享。
回复
tcl678
2017年01月14日 11:52:06
13楼
谢谢楼主分享
回复
meijunmeijun2008
2017年01月14日 13:37:12
14楼
谢谢楼主分享!!!
回复
寒冬
2017年01月14日 22:56:48
15楼
这个问题大开发公司不会出现,因为许多公司都吃过亏,地勘是很重要的。
回复
h286005875
2017年01月16日 09:31:51
16楼
我觉得只要浸入水里就有水浮力,船在海里会随着浪头上下浮动,建筑物一样也类似吧,地下水也会有波峰和波谷,场地面积大,取波峰水位就偏保守,取波谷水位就偏不安全,一定要很精确那这个水位一定介于波峰和波谷之间,但准确位置根本就无法测出。
回复
大虾大虾
2017年01月16日 09:32:59
17楼
谢谢楼主提供分享!
回复
大虾大虾
2017年01月16日 09:41:11
18楼
谢谢楼主提供分享!
回复
机械迷城
2017年01月16日 10:45:13
19楼
好资料,谢谢楼主提供分享
回复
meijunmeijun2008
2017年01月16日 13:37:12
20楼
谢谢楼主分享!!!
回复
blessing
2017年01月16日 14:01:45
21楼
设计阶段,稍微提高点配筋没关系的,最终配筋的时候可能也就考虑了。
回复

相关推荐

APP内打开