制冷新人求助:用什么型式的压缩机
冰火同源
2017年01月10日 11:36:13
只看楼主

本帖最后由 冰火同源 于 2017-1-10 12:56 编辑 制冷制冷到零下80度,低温级制冷量大概2.5kw,用什么型式的压缩机比较合适,压缩机的型式对制冷系统的局限大吗? 前些天发了一个制冷系统,照猫画虎做了一套配置,在选只要的动力部件压缩机 的时候难住了,选型软件上封闭式压缩机的性能范围就能到零下30度,

本帖最后由 冰火同源 于 2017-1-10 12:56 编辑

制冷制冷到零下80度,低温级制冷量大概2.5kw,用什么型式的压缩机比较合适,压缩机的型式对制冷系统的局限大吗? 前些天发了一个制冷系统,照猫画虎做了一套配置,在选只要的动力部件压缩机 的时候难住了,选型软件上封闭式压缩机的性能范围就能到零下30度,


荣昌制冷
2017年01月10日 11:49:51
2楼
制冷温度需-80度,肯定要采用复叠式制冷系统,你选的是什么型式多大的压缩机?
回复
冰火同源
2017年01月10日 12:06:10
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-10 11:49 制冷温度需-80度,肯定要采用复叠式制冷系统,你选的是什么型式多大的压缩机?您看看采用泰康全封闭压缩机,一级TAG2522Z,二级TFH2511Z可以吗?原来您建议过用一比一的压缩机配比,后来方案略有修改,低温级系统外加了一个蒸发器,所以采用了目前的配比。
回复
冰火同源
2017年01月10日 12:06:57
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-10 11:49 制冷温度需-80度,肯定要采用复叠式制冷系统,你选的是什么型式多大的压缩机?前面那个名义6匹,后面那个名义3匹,
回复
林刚
2017年01月12日 15:37:38
5楼
-80度,建议用半封闭活塞压缩机

品牌推荐博客

压缩机的型号需要进行计算,没有做过的最好找专业公司去做
回复
benzhe
2017年01月12日 16:07:29
6楼
好资料,谢谢楼主分享~~~
回复
冰火同源
2017年01月13日 09:52:18
7楼
林刚 发表于 2017-1-12 15:37 -80度,建议用半封闭活塞压缩机品牌推荐博客好的,谢谢,
回复
pgejrxa
2017年01月13日 11:05:42
8楼
好资料,谢谢楼主分享~~~
回复
斗战圣佛
2017年01月21日 12:42:53
9楼
目前这种小型复叠系统主要还是用小型活塞压缩机,全封半封的均可!
回复
冰火同源
2017年01月23日 11:09:32
10楼
斗战圣佛 发表于 2017-1-21 12:42 目前这种小型复叠系统主要还是用小型活塞压缩机,全封半封的均可!好的,谢谢您的指导
回复
ephone
2017年01月23日 16:30:50
11楼
冰火同源 发表于 2017-1-23 11:09 好的,谢谢您的指导主要看你的中间温度选择来配置压缩机,建议活塞机,泰康及小型博客机都可以。
回复

相关推荐

APP内打开