想问一下,按下消防栓上按钮起动消防泵后,按钮能自动复位吗?不能自动复位,那泵不是一直开吗?消防泵出口电接点压力表又如何保证压力偏高跳泵?
想问一下,按下消防栓上按钮起动消防泵后,按钮能自动复位吗?不能自动复位,那泵不是一直开吗?消防泵出口电接点压力表又如何保证压力偏高跳泵?
2楼
控制不懂。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
这个按钮应该是总线的 信号传过去后 通过线圈控制
回复
4楼
消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
从条纹可以看出,按钮如楼上所说,是总线式的
回复
5楼
消火栓按钮启泵的的做法现在已经不用了。消防泵启动后当然要一直开着,不然怎么会连续出水呢。消防泵要停的话,是人工停的。
回复
6楼
我是来拿金币的
回复
7楼
学习了。学习了。学习了。
回复
8楼
你可以下载个控制图集看一下,按钮通常是要复位的
回复
9楼
按钮复位了,但控制回路有自保持,停泵需手动停
回复
10楼
按钮复位了,但控制回路有自保持,停泵可以手动停,也可以通过总线及模块自动启停。
回复
11楼
2014年10月15日开始,消火栓启动方式就不是按钮啦
回复